09.04.2018 в 18:41:00
Tolstopuz, Я не понял, что за разговоры? Я сказал что нужно делать!
09.04.2018 в 18:43:17
Tolstopuz написал: Да там с духовкой подцеплено еще несколько розеток с мелочевкой, микроволновка, холодильник и т.д.
Зря, рассмотрите тогда ИЭК.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.04.2018 в 18:43:17
Tolstopuz написал:
ebf написал:
Vadim 161 написал: Вот вам пример правильной схемы.
Она была бы более правильная и если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО :) Подумайте над этим .Без обид :)
ebf, Для несведущих разъясните пожалуйста. Как надо?
Tolstopuz, Схема Vadim 161 нормальная, но я бы стиралку и розетку ,поставил бы под другие УЗО и осталось бы в схеме 2 УЗО
09.04.2018 в 18:47:54
ebf написал: если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО :) Подумайте над этим .Без обид :)
Конечно, его безболезненно можно убрать. Но т.к. особых ограничений в бюджете у меня не было, появилось третье УЗО, а что-то менять невозможно, щит этот уже давно функционирует :)
ebf написал: поставил бы под другие УЗО и осталось бы в схеме 2 УЗО
Делал не большую трешку намедни, примерно так и вышло, 2 УЗО и 10 линий.
Грубый, но справедливый
09.04.2018 в 18:53:59
Уже трое товарищей в этом топике советуют ставить от счетчика до квартиры другой кабель, не менее 3х6мм Так ли это критично? Поменять провод сейчас теоретически я могу, но из-за графика работ по ремонту за срочность мне это обойдется в 4000-5000руб. Но если вопрос безопасности стоит ребром то переделывать конечно придется :( Делать или нет? Если менять то на какой?
09.04.2018 в 18:59:20
Tolstopuz, Менять. Дом с газом, больше 32А точно нельзя...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2018 в 19:07:19
MaSeVi написал: Tolstopuz, Менять. Дом с газом, больше 32А точно нельзя...
MaSeVi, это вы про автомат или про кабель?
09.04.2018 в 19:08:23
Tolstopuz, И то, и другое.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2018 в 19:17:27
40А это как раз поставили новый автомат из местного горэнерго.
09.04.2018 в 20:57:28
Vadim 161 написал:
Tolstopuz написал: А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.
Кто вам такой идиотизм насоветовал ??? УЗО должны быть защищены как минимум все розеточные линии ! А лучше, чтобы абсолютно все линии, ну кроме сигналки.
Вот вам пример правильной схемы.
Vadim 161, ну я сам считал. Если ставить узохи 30мА и учитывая что вся современная техника имеет небольшие утечки. То при проектировании счита утечки любых приборов рассчитываются по формуле:
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где IΔэп — ток утечки электроприемника, мА; IΔсети — ток утечки сети, мА; Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А; Lпровода — длина фазного проводника, м. IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.
Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ: IΔn > = 3 IΔ. 3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.
Вот у меня и получается что стиралка имея мощность 2300W при длине провода 8м имеет условную утечку 0,4х2300/220+0,01х10=4,26мА Аналогично посудомойка имеет условную утечку 3,55аМ Итого 7,28. Это конечно не треть от номинала УЗО. Но близко. Сюда конечно можно еще что-то подвесить с условной утечкой на 2,7мА, но что конкретно я пока не придумал.
09.04.2018 в 21:23:54
Tolstopuz, в этих расчетах нет никакой необходимости, не зная тока утечки конкретных приборов, этими формулами можно рассчитать только погоду на Марсе.
Грубый, но справедливый
09.04.2018 в 21:42:30
Tolstopuz написал: 40А это как раз поставили новый автомат из местного горэнерго.
И кабель 4мм2. "Ну, это нормально"(С). :)
09.04.2018 в 21:44:49
Tolstopuz написал:
Vadim 161 написал:
Tolstopuz написал: А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.
Кто вам такой идиотизм насоветовал ??? УЗО должны быть защищены как минимум все розеточные линии ! А лучше, чтобы абсолютно все линии, ну кроме сигналки.
Вот вам пример правильной схемы.
Vadim 161, ну я сам считал. Если ставить узохи 30мА и учитывая что вся современная техника имеет небольшие утечки. То при проектировании счита утечки любых приборов рассчитываются по формуле:
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где IΔэп — ток утечки электроприемника, мА; IΔсети — ток утечки сети, мА; Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А; Lпровода — длина фазного проводника, м. IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.
Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ: IΔn > = 3 IΔ. 3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.
Вот у меня и получается что стиралка имея мощность 2300W при длине провода 8м имеет условную утечку 0,4х2300/220+0,01х10=4,26мА Аналогично посудомойка имеет условную утечку 3,55аМ Итого 7,28. Это конечно не треть от номинала УЗО. Но близко. Сюда конечно можно еще что-то подвесить с условной утечкой на 2,7мА, но что конкретно я пока не придумал.
Tolstopuz, забудьте Вы этот бред.
09.04.2018 в 22:09:22
Rumato написал: Я не понял, что за разговоры? Я сказал что нужно делать!
Сразу чувствуется - серьезный человек. Поздравляю вас с повышением на работе. :)
09.04.2018 в 22:20:12
bnmuyt, Спасибо, полгода назад понизился в должности, а замашки остались))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу