maSter402
maSter402
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 350

18.02.2007 в 02:01:10

Если ставить маяк как положено, то он практически не извлекаем и остаётся в стяжке или его можно извлечь значительно погнув. Я же, переворачивая маяк вверх ногами, даже на следующий день вынимаю его из стяжки слегка простучав по всей длине, практически в идеальном состоянии. Одним комплектом (4 профиля) сделал всю квартиру. А так бы мне их понадобилось. около 40 штук только для стен в 2х комнатной квартире. по 30 рублей за профиль - 1200 р. Не так много вроде бы, но если можно обойтись без каких то затрат, то почему нет?

0
maSter402
maSter402
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 350

18.02.2007 в 02:06:43

=vadim= написал : спорно (С), применив не будут нерегулярных трещин усадки.

Чтобы не было усадочных трещин обычно требуется нарезка компенсационных швов в стяжке. Делается это либо по осям колонн квадратами 6х6 метров, либо участками близкими по размеру с учётом размеров плитки и межплиточных швов, чтобы избежать подрезки на краях. Ни стеклянная ни металлическая "жилка" роль компенсационного шва не выполняют, к сожалению. Это я Вам исходя из своего опыта говорю.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2551

19.02.2007 в 08:32:14

maSter402 написал : Это я Вам исходя из своего опыта говорю.

подрезка и жилки так или иначе конечно не решают проблему нерегулярных трещин, просто снижают их появление.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.