BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116959

13.04.2018 в 15:45:39

Designman написал: P.S. У реле напряжения Schneider Electric Easy 9 тоже на 63A, в инструкции указан момент: 3,5Nm

какая резьба?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.04.2018 в 01:12:35

BV, на ваш пост www.mastergrad.com/forums/t279303-kak-gorit-protivopozharnoe-uzm-51md/?p=6309629#post6309629 вы вырываете фразу из контекста, не надо так делать. Там подробно и доступно всё написано.

Поэтому и важна величина пик-фактора: при его более высоких значениях, для измерения истинного RMS, требуется прибор с большим динамическим диапазоном и максимально точной схемой преобразования, при величине пик-фактора не менее чем три.

Очевидно, что только измерение истинного RMS дает результаты, необходимые для правильного выбора кабелей, шин и выключателей. Часто возникает вопрос: «А измеряет ли этот прибор истинное RMS?» Обычно, если прибор измеряет истинное номинальное RMS, то это указывается в его спецификации, однако часто она бывает недоступна. Есть хороший метод определения измерителя True RMS, путем сравнивая показаний известного прибора с усреднением измерений (обычно, самого доступного и дешевого) и тестируемого, при измерении тока в нелинейной нагрузке (например, ПК) и в резистивной нагрузке (например, лампы накаливания). Оба прибора должны иметь одинаковые показания величины тока нагрузки лампы накаливания. Если один прибор показывает существенно больше (например, более 20%) величину тока нагрузки ПК, чем другой, то это, вероятно, показания прибора с определением истинного RMS, если показания приборов одинаковы, то они оба одного и того же типа – измеряют среднее значение тока.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.04.2018 в 01:17:19

Посититель, не могли бы подробнее про НШВИ, автор что, не так обжал, не дожал?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116959

14.04.2018 в 09:21:15

SB3 написал: BV, на ваш пост www.mastergrad.com/forums/t279303-kak-gorit-protivopozharnoe-uzm-51md/?p=6309629#post6309629 вы вырываете фразу из контекста, не надо так делать. Там подробно и доступно всё написано.

Если Вы ссылаетесь на статью, длинной 2 экрана - то какой именно абзац вы имели ввиду известно только Вам. Что мешало дать ссылку на статью, и цитату абзаца, так как Вы сделали это сейчас?

SB3 написал: Поэтому и важна величина пик-фактора: при его более высоких значениях, для измерения истинного RMS, требуется прибор с большим динамическим диапазоном и максимально точной схемой преобразования, при величине пик-фактора не менее чем три.

Да, верно, еще они могут врать по частоте. Но тот пример с двумя приборами не гарантирует того, что вы найдете истинно истинный прибор, измеряющий TRUE RMS. Если есть подозрение на очень большой пик фактор, ИМХО - хороший вариант - цифровой осциллограф. Либо дорогой прибор, измеряющий параметры сети, в том числе и пик фактор.

Но, ИМХО, в более менее нормальной серверной вполне можно увидеть он лайн UPS с двойным преобразованием с PFC, который практически не гадит в сеть.
Что там реально - известно только автору. Какой АВ? - также

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

14.04.2018 в 11:24:21

BV написал:

Designman написал: P.S. У реле напряжения Schneider Electric Easy 9 тоже на 63A, в инструкции указан момент: 3,5Nm

какая резьба?

BV, Хороший вопрос :) Я думаю что-то типа М5-М6

0
Программист
Программист
Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

15.04.2018 в 00:29:43

Мне одному кажется странным использование 63А номинала при постоянной 60А нагрузке? По мне, так либо переходить на следующий номинал (а он есть? не видел "соток" у Меандра), либо делить ввод на два луча, и затем защищать каждый отдельной УЗМ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

15.04.2018 в 00:33:11

Программист, Там реле до 80А, а в квартирах не более 63А при одной фазе. Так что 75% - нормально, а вот что на самом деле происходит мы так, скорее всего, не узнаем, ибо ТС и Меандр ушли...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

16.04.2018 в 15:35:15

Designman написал:

BV написал:

Designman написал: P.S. У реле напряжения Schneider Electric Easy 9 тоже на 63A, в инструкции указан момент: 3,5Nm

какая резьба?

BV, Хороший вопрос :) Я думаю что-то типа М5-М6

Designman, Там 5мм , только что видел . Фотки вечером постараемся . Скорей всего от коллеги .

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

16.04.2018 в 15:49:43

dokar написал: Там 5мм

Максимальный момент - 3,9 Нм...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

доминик
доминик
Эксперт

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8960

16.04.2018 в 20:17:19

dokar написал: Фотки вечером постараемся . Скорей всего от коллеги .

А это специально для Алексея, участвовали в конкурсе, могу задарить при встрече. :)

Надо было напечатать на этом принтере пару строк:

Мега удобный маркировочный принтер, с понятным интерфейсом и относительно гуманным ценником. Сорри за офтоп.

0

Имхо.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

16.04.2018 в 20:25:55

доминик,
Благодарю ! Контакты на самом деле ,на вид очень доброкачественные. С моментом затяжки явная ошибка.