13.04.2018 в 15:45:39
Designman написал: P.S. У реле напряжения Schneider Electric Easy 9 тоже на 63A, в инструкции указан момент: 3,5Nm
какая резьба?
14.04.2018 в 01:12:35
BV, на ваш пост www.mastergrad.com/forums/t279303-kak-gorit-protivopozharnoe-uzm-51md/?p=6309629#post6309629 вы вырываете фразу из контекста, не надо так делать. Там подробно и доступно всё написано.
Поэтому и важна величина пик-фактора: при его более высоких значениях, для измерения истинного RMS, требуется прибор с большим динамическим диапазоном и максимально точной схемой преобразования, при величине пик-фактора не менее чем три.
Очевидно, что только измерение истинного RMS дает результаты, необходимые для правильного выбора кабелей, шин и выключателей. Часто возникает вопрос: «А измеряет ли этот прибор истинное RMS?» Обычно, если прибор измеряет истинное номинальное RMS, то это указывается в его спецификации, однако часто она бывает недоступна. Есть хороший метод определения измерителя True RMS, путем сравнивая показаний известного прибора с усреднением измерений (обычно, самого доступного и дешевого) и тестируемого, при измерении тока в нелинейной нагрузке (например, ПК) и в резистивной нагрузке (например, лампы накаливания). Оба прибора должны иметь одинаковые показания величины тока нагрузки лампы накаливания. Если один прибор показывает существенно больше (например, более 20%) величину тока нагрузки ПК, чем другой, то это, вероятно, показания прибора с определением истинного RMS, если показания приборов одинаковы, то они оба одного и того же типа – измеряют среднее значение тока.
14.04.2018 в 01:17:19
Посититель, не могли бы подробнее про НШВИ, автор что, не так обжал, не дожал?
14.04.2018 в 09:21:15
SB3 написал: BV, на ваш пост www.mastergrad.com/forums/t279303-kak-gorit-protivopozharnoe-uzm-51md/?p=6309629#post6309629 вы вырываете фразу из контекста, не надо так делать. Там подробно и доступно всё написано.
Если Вы ссылаетесь на статью, длинной 2 экрана - то какой именно абзац вы имели ввиду известно только Вам. Что мешало дать ссылку на статью, и цитату абзаца, так как Вы сделали это сейчас?
SB3 написал: Поэтому и важна величина пик-фактора: при его более высоких значениях, для измерения истинного RMS, требуется прибор с большим динамическим диапазоном и максимально точной схемой преобразования, при величине пик-фактора не менее чем три.
Да, верно, еще они могут врать по частоте. Но тот пример с двумя приборами не гарантирует того, что вы найдете истинно истинный прибор, измеряющий TRUE RMS. Если есть подозрение на очень большой пик фактор, ИМХО - хороший вариант - цифровой осциллограф. Либо дорогой прибор, измеряющий параметры сети, в том числе и пик фактор.
Но, ИМХО, в более менее нормальной серверной вполне можно увидеть он лайн UPS с двойным преобразованием с PFC, который практически не гадит в сеть.
Что там реально - известно только автору.
Какой АВ? - также
15.04.2018 в 00:29:43
Мне одному кажется странным использование 63А номинала при постоянной 60А нагрузке? По мне, так либо переходить на следующий номинал (а он есть? не видел "соток" у Меандра), либо делить ввод на два луча, и затем защищать каждый отдельной УЗМ.
15.04.2018 в 00:33:11
Программист, Там реле до 80А, а в квартирах не более 63А при одной фазе. Так что 75% - нормально, а вот что на самом деле происходит мы так, скорее всего, не узнаем, ибо ТС и Меандр ушли...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 15:35:15
Designman написал:
BV написал:
Designman написал: P.S. У реле напряжения Schneider Electric Easy 9 тоже на 63A, в инструкции указан момент: 3,5Nm
какая резьба?
BV, Хороший вопрос :) Я думаю что-то типа М5-М6
Designman, Там 5мм , только что видел . Фотки вечером постараемся . Скорей всего от коллеги .
16.04.2018 в 15:49:43
dokar написал: Там 5мм
Максимальный момент - 3,9 Нм...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 20:17:19
dokar написал: Фотки вечером постараемся . Скорей всего от коллеги .
А это специально для Алексея, участвовали в конкурсе, могу задарить при встрече. :)
Надо было напечатать на этом принтере пару строк:
Мега удобный маркировочный принтер, с понятным интерфейсом и относительно гуманным ценником. Сорри за офтоп.
Имхо.
16.04.2018 в 20:25:55
доминик,
Благодарю !
Контакты на самом деле ,на вид очень доброкачественные. С моментом затяжки явная ошибка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу