16.04.2018 в 20:29:46
dokar написал: Контакты на самом деле ,на вид очень доброкачественные. С моментом затяжки явная ошибка.
2,8 смело. 3,5 с осторожностью. 4- на свой страх и риск. Всё имхо, разумеется. Это Тебе спасибо. Выручил здорово. Сам бы я не допёр эту Ямаху.
Имхо.
16.04.2018 в 20:36:00
доминик написал: 2,8 смело. 3,5 с осторожностью
Винт какого номинала М, не подскажете?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 20:38:08
MaSeVi написал: Винт какого номинала М, не подскажете?
Не меньше м5. Тут наверное больше вопрос не сколько винт выдержит, а что с проводом будет. После 4, уже ощутимая деформация пойдёт. :confused:
Имхо.
16.04.2018 в 20:49:38
доминик написал: а что с проводом будет.
Производители (я про других), думаю, как раз и позаботились об моменте. Тут смотрел инструкцию на какое-то реле времени. Там тоже указан момент 0,4 Нм))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 21:34:32
MaSeVi написал: Винт какого номинала М, не подскажете?
М5 в нынешних УЗМ (выпускаются с 2009 года) и М6 в новых (что на фото выше).
16.04.2018 в 21:36:58
доминик написал: А это специально для Алексея
Для кого?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 21:38:01
mastak написал: М6 в новых (что на фото выше).
Это у каких?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 21:44:07
MaSeVi написал: Для кого?
Для местного модератора. Он уважает этот бренд. :)
Имхо.
16.04.2018 в 21:54:54
доминик написал: Для местного модератора. Он уважает этот бренд.
Ок, понял для кого)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.05.2018 в 17:58:53
Прочитал тему, по итогу нет решения? Болты затянуты, сила тока по расчету 48.6A, по измерению клещами 49A. Работа постоянная.
Некоторые УЗМ выглядят так:
Некоторые уже подплавились:
Человек который на почте info@meandr.ru говорит что мы плохо затянули болты )
15.05.2018 в 18:30:06
yrrc, крайне интересно падение напряжения на фазном и нулевом полюсах УЗМ (между шляпками винтов). А также на других модулях в щите для сопоставления. А также между жилой (через прокол изоляции) и винтом клеммы для нескольких устройств и клемм - к вопросу о "плохо затянули".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу