Kamikaze написал:
yrrc, крайне интересно падение напряжения на фазном и нулевом полюсах УЗМ (между шляпками винтов). А также на других модулях в щите для сопоставления.
А также между жилой (через прокол изоляции) и винтом клеммы для нескольких устройств и клемм - к вопросу о "плохо затянули".
Kamikaze, вечером электрик будет на месте, измерит. 7 УЗМ нагружены на 48-50А, 2 УЗМ на 7А, попрошу сделать хотя бы для двух высоконагруженных и одном слабонагруженном.
Правильно ли понял, замерить напряжение на шляпках входных винтов L и N, выходных U и N и посчитать разницу для каждого УЗМ?
Сделать проколы входных проводов УЗМ, померить напряжение, и сравнить с напряжением на шляпках входных винтов L и N УЗМ?
На других модулях - рядом стоит автомат Schneider Easy9 на 63А, на его винтах сделать аналогичные замеры? С проколом изоляции нужно?
Нужно ли где-то измерить сопротивление? Например между шляпкой L винта УЗМ и проколом изоляции?
P.S.: стоит добавить, что около двух недель, пока УЗМ были нагружены по 25А, был перекос фаз, напряжение на всех фазах при этом было в пределах 220-240В, могло ли это как-то повлиять? Закон Ома говорит что нет, но мало ли.