09.03.2019 в 02:45:31
Такая же история, стоял УЗМ-51м около года, автомат на защиту 32А. Расплавился весь на нулевом контакте. Нагрузка очень часто была порядка 30А. Клему каким-то образом скосило и выперло вверх, в последний момент при прикосновении к проводу уже шли искры. Наверное еще немного и дом бы сгорел. Кабель 6 кв. и затянуто было очень хорошо, даже протягивал как-то все болты в щитке. Поставил шнайдер, больше никогда не поставлю это чудо и никому не советую.
09.03.2019 в 07:07:50
Ka1n, судя по состоянию нулевого проводника, его неправильно огильзовали, и ещё и юбочка прихвачена клеммой. Немудрено, что его так могло распластать, нагрев мог быть некачественной заделкой провода, а не конструкцией УЗМ.
09.03.2019 в 07:28:33
Ka1n, простите, а это что?
09.03.2019 в 09:21:21
Radio, Кривые ручонки, конечно :confused:
09.03.2019 в 10:50:48
Ka1n написал: Такая же история, стоял УЗМ-51м около года, автомат на защиту 32А. Расплавился весь на нулевом контакте. Нагрузка очень часто была порядка 30А. Клему каким-то образом скосило и выперло вверх, в последний момент при прикосновении к проводу уже шли искры. Наверное еще немного и дом бы сгорел. Кабель 6 кв. и затянуто было очень хорошо, даже протягивал как-то все болты в щитке. Поставил шнайдер, больше никогда не поставлю это чудо и никому не советую.
Ka1n, "закручивание" провода ПуГВ перед опрессовкой НШВИ и других схожих наконечников не производится, и это мягко сказано. Хотя даже так, все должно без проблем держать. Скорее всего обжато "зубами" и плохо затянуто, но при всем при этом контакты у последних трех УЗМ-51мд что я устанавливал были очень плохие, затянуть было сложно. Вставляю НШВИ, затягиваю а он не держится, если тянуть дальше то сорву резьбу...однозначно надо быть внимательным при монтаже и менять такой "брачок", но получается как всегда...я вот не поменял, мне пришлось продублировать соединение от вводного автомата и опрессовать НШВИ2 с двумя проводами по 6 квадрат, вот тогда затянулось хорошо и без проблем.
09.03.2019 в 13:06:24
Обжимал этот кабель электрик. Обжато было нормально, может и не супер, но до установки этого УЗМ этот же обжатый кабель был включен в реверсивный рубильник ABB и долгое время все работало ок и ничего не грелось!!! Хоть убейте, ну не мог я затянуть резину. После установки на стул вставал-проверял, возможно даже фото есть - надо поискать. Посмотрите как одну часть клемы выперло, а вторая ушла вниз! Поэтому она видимо и расплавила юбку ншви. У нижних клем также имеются небольшие следы деформации, там была моножила и затянуто было также лично мной до упора.
Кстати, разрешено ли вставлять многожилу в автомат без ншви? Новый электрик сказал, что в такие клемы, как у современных автоматов не обязательно и даже увеличивает сопротивление. Я посмотрел инструкцию к шнайдеру, там нарисован кабель как с ншви, так и без. Попробовал зажать без ншви даже в этот сгоревший УЗМ - жилы не портятся, виден след где было зажато, но не сломано. В общем он не стал сейчас ее обжимать, хотя у меня были и наконечники и кабель и инструмент. Я могу переделать в общем-то если это очень критично.
09.03.2019 в 21:31:52
Rumato написал: Alex___dr, Это имеет значение?
Упомянут провод 6мм2. Если наконечники от КВТ, то серый цвет юбки у НШВИ 4мм2...
09.03.2019 в 21:46:54
Alex___dr,
Не вижу смысла :o
Допустим там усечённая 6-ка , или даже полноценная 4-ка. Но УЗМ явно выгорел от плохого контакта, на проводе изоляция даже не обуглилась.
10.03.2019 в 19:00:06
Ka1n написал: Обжимал этот кабель электрик. Обжато было нормально, может и не супер, но до установки этого УЗМ этот же обжатый кабель был включен в реверсивный рубильник ABB и долгое время все работало ок и ничего не грелось!!
В рубильник ABB этот же кабель вставлен нормально и наконечник прижат плотно, по всей длине, так что это не показатель подключения к УЗМ. А на фото видно, что юбочка наконечника вставлена глубже, чем нужно. При закручивании в таком положении наконечник только касается краем самого разъёма, а не прилегает по всей длине. Это уменьшает площадь соприкосновения провода и разъёма, что равносильно уменьшению площади сечения. Это место и будет греться максимально сильно, вызывая оплавление всего и вся вокруг. Вы же сами сказали, что при прикосновении сыпались искры, что указывает на плохое прилегание провода и разъёма.
Ka1n написал: Кстати, разрешено ли вставлять многожилу в автомат без ншви? Новый электрик сказал, что в такие клемы, как у современных автоматов не обязательно и даже увеличивает сопротивление.
Гильзование моножил не требуется, только лишняя прослойка в цепи. Это нужно только для многожильных кабелей.
Rumato написал: Допустим там усечённая 6-ка , или даже полноценная 4-ка. Но УЗМ явно выгорел от плохого контакта, на проводе изоляция даже не обуглилась.
УЗМ не выгорел, а только оплавился. Последствия возгорания были бы совсем другие. :)
20.03.2019 в 23:28:01
Serpiph, я про многожильный кабель спрашивал...
20.03.2019 в 23:35:03
Ka1n написал: Кстати, разрешено ли вставлять многожилу в автомат без ншви? Новый электрик сказал, что в такие клемы, как у современных автоматов не обязательно и даже увеличивает сопротивление. Я посмотрел инструкцию к шнайдеру, там нарисован кабель как с ншви, так и без.
ответ уже есть в вопросе.
24.03.2019 в 15:00:23
BV, надо складывать конец многожилки 2, 3, 4 раза, максимально до заполнения гнезда в автомате. И не забывать , чтобы каждый проводок в жиле блистел. Это наилучший контакт
24.03.2019 в 15:02:58
bvale написал: Это наилучший контакт