Вводной Провод ВВГ 3×4 ТУ имеет сечение по факту 3 КВ.мм. по таблице 1.3.4 (ПУЭ) провод проложенный в стене (длинна 2,5м) приравнивается к проложенному в трубах? (Один двухжильный) Тогда максимальный ток при длительной нагрузки будет 28А. Значит ставим защиту 28*1,45=19,3А подходит на ступень меньше С16,правильно рассчитан АВ? Или можно поставить ав на с20? Тогда номинальный ток срабатывания будет 29 А на 1А больше чем может выдержать провод при долгосрочном использовании