megrad газ. Помогите пожалуйста грамотно составить схему щитка, с реле напряжения.)
12.04.2018 в 16:42:08
megrad газ. Помогите пожалуйста грамотно составить схему щитка, с реле напряжения.)
12.04.2018 в 16:46:37
dimabirulin,
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.04.2018 в 16:52:14
dimabirulin,
Вечный студент
12.04.2018 в 16:52:35
MaSeVi написал: dimabirulin,
- Свет из с/у под любой другой свет.
- Теплый пол на отдельную линию;
- Холодильник на отдельную линию;
- Конд-р на отдельную линию
MaSeVi, 2)Теплый пол я и планировал отдельной линией, может я вас неправильно понял отдельный автомат под теплый пол? 3)Под холодильник везти отдельную розетку? 4) Кондей тоже проведу отдельной линией. Для него отдельный автомат тоже?
12.04.2018 в 16:54:10
dimabirulin написал: dokar, т.е. будет всего 2 УЗО на 63А правильно? На стиралку и ДШ отдельно УЗО не нужно?
dimabirulin, Под стиралку ,не УЗО а дифф С 16/ 10мА . Его же на остальные розетки в ванной .
Да, ни фига.
12.04.2018 в 16:54:36
dimabirulin написал: Щит буду убирать в шкафчик, дино мест 12-15.
Вы хорошо посчитали? :popcorn
Вечный студент
12.04.2018 в 16:55:24
MrGalaxy написал: dimabirulin,
- На ДШ нет смысла ставить автомат 1P+N, достаточно 1P, т.к. он один стоит под УЗО, а оно оба провода отключает.
- Проводку в ванную одной линией проложили? Не хотите на свет отдельную линию?
MrGalaxy, Проводку проложил только: на ванную (свет)отдельно и отдельно на ванную (СМ+1 розетка). И пока вывел на комнаты отдельно свет все. Остальное только на бумаге)
12.04.2018 в 21:10:38
dimabirulin написал: просьба посмотрите схему,
ВДТ НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверхтоков!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал некоторых аппаратов защиты от сверхтоков!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
.
dimabirulin написал: добавить.
4 ВДТ!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
СП 31-110-2003]Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
МГСН 4.19-05 12.7
... - на вводе в квартиру следует предусматривать двухступенчатую защиту устройствами отключения (УЗО) с вставками срабатывания 100 (300 мА) в этажном щите и 30 (10) мА в квартирном щитке ...
ПРАВИЛЬНО, про что уже привел пункт норматива, поставив их относительно аппаратов защиты от сверх токов. .
dimabirulin написал: Бренд Abb или Schneider, пока не определился.
Брендовость комплектующих почти не влияет на обеспечение безопасности!
При ограниченном бюджете с зацикливанием на брендовости безопасность получится ХУЖЕ, чем за те же деньги сделать не на брендах! .
dimabirulin написал: Дом 1972 года
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов