dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21978

15.04.2018 в 09:54:44

ebf написал:

dimabirulin написал:

Vadim 161 написал: dimabirulin, да, можно в связке с селективным УЗО, можно даже ИЭК.

Vadim 161, т.е. сначала автомат на 32А потом УЗО на 32А, потом счетчик да?

dimabirulin, нет УЗО на 32 ставьте на 40А

ebf, Да и требование ИЕК - номинал УЗО , на ступень выше номинала АВ - соблюдется

0

Да, ни фига.

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

15.04.2018 в 19:52:52

УЗО 2П 40А 30мА ABB FH202 тип АС 2CSF202004R1400 такое пойдёт в щиток в подъезд? а потом Выключатель автоматический 2П 32А характеристика C 4,5кА ABB SH202L C32.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.04.2018 в 20:01:22

dimabirulin, В щиток пойдёт даже ИЕК ,только зачем вам 30мА не понятно, ставьте 100мА .АВ 32А нормально ,решите ставить АВВ можете УЗО 40А и АВ40А

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.04.2018 в 20:09:27

dimabirulin написал: УЗО 2П 40А 30мА ABB FH202 тип АС 2CSF202004R1400 такое пойдёт в щиток в подъезд?

Нет не подойдет. Вот такое берите, тем более есть в наличии в вашем городе.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21978

15.04.2018 в 21:01:26

Vadim 161, Ага, именно про него и думку думал. :)

0

Да, ни фига.

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

15.04.2018 в 21:07:36

Vadim 161, именно этой фирмы? А почему не abb, мне тогда все автоматы и УЗО иекашные брать для квартиры?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18313

15.04.2018 в 21:09:50

dimabirulin, Возьмите АВВ, только другую серию/модель, селективный....

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.04.2018 в 21:17:52

dimabirulin, АББ и слямзить могут из этажного щита.

dimabirulin написал: мне тогда все автоматы и УЗО иекашные брать для квартиры?

Зачем ? Вы видели сколько стоит АББшное селективное УЗО ?

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21978

15.04.2018 в 21:18:13

MaSeVi написал: dimabirulin, Возьмите АВВ, только другую серию/модель, селективный....

MaSeVi, Да,да. Ударим автопробегом по бездорожью . :D
https://electroguru.ru/uzo/abb/f200/468/

0

Да, ни фига.

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

15.04.2018 в 21:21:38

dokar, понял спасибо, буду брать иек))))!!

0
dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

15.04.2018 в 21:22:44

Vadim 161, уже увидел :swoon Спасибо Вадим)!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.