dimabirulin, На холодильник можно на кабель 3х1,5 кв.мм и автомат 10А...
16.04.2018 в 21:00:57
dimabirulin, На холодильник можно на кабель 3х1,5 кв.мм и автомат 10А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 21:02:27
MaSeVi, посмотрите пожалуйста, то что выделил зелёным смущает, все-ли правильно там?
16.04.2018 в 21:06:10
dimabirulin, с какой это радости у вас вводной АВ С50 ? Реконструкция стояка была ? У вас диф С32 стоит, номинал изменять нельзя, поэтому ставьте в этажном щите двухполюсник С32 вместо этого дифа, а дальше уже противопожарное УЗО.
Грубый, но справедливый
16.04.2018 в 21:13:55
dimabirulin написал: выделил зелёным смущает
Правильно смущает - не может быть у Вас больше 32А (и то, после реконструкции), а так - не более 25А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 21:17:28
MaSeVi, да походу реконструкция была, судя по ТДМу в щите и новым проводам. dimabirulin, вот так быть должно.

Грубый, но справедливый
16.04.2018 в 21:19:19
Vadim 161 написал: да походу реконструкция была
Тогда да - 32А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 21:28:56
dimabirulin, Стояк - покажите на фото, чтобы снять вопросы по рконструкции. Ограничение на просмотр . Цензоред , у вас пока что . :D
Да, ни фига.
16.04.2018 в 22:25:26
Выключатель нагрузки тоже должен быть на 32А?
16.04.2018 в 22:49:11
dimabirulin написал: Выключатель нагрузки тоже должен быть на 32А?
Да, но можно и на 40 - разница в цене будет невелика, но на перспективу, так сказать, а вдруг кто-то расщедрится очередным ФЗ))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 23:03:40
MaSeVi, да я что-то и не помню ВНов на 32А... Они обычно 25-40-63А.
Грубый, но справедливый
16.04.2018 в 23:10:36
Vadim 161 написал: MaSeVi, да я что-то и не помню ВНов на 32А... Они обычно 25-40-63А.
Vadim 161, Да тот же Хагер SBN 232, или ABB SD 202/32...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.