Рад, что мой вопрос вызвал столь живое обсуждение :)
BV, спасибо за советы!
BV написал: если вдруг лет через 5 .... то разница цены 3х10 не намного больше
раза в два, но ради свободы выбора, да на такой длине, пожалуй, можно переплатить :)
BV написал: от комнаты
так и сделал изначально
BV написал: более 2 квт не встречал в природе
Ну, это с запасом, округлил, так сказать :) А вообще, Siemens WS 12T540 - 2300 Вт, Samsung WW70K62E09WDLP - 2000 Вт на 220 В или 2400 Вт на 240 В.
BV написал: Да. 1 шт / 4 крана
Т.е., при протечке, например, на кухне, перекрывать еще и ванную? Кстати, какой посоветуете? Читал на форуме тонны холиваров, в итоге так и не смог выбрать между Гидролоком и Аквасторожем.
BV написал: хол - на отдельный дифф, возможно с управлением защиты от протечек
Нарисовал так, но не снизит ли надежность защиты от протечек ее соседство с холодильником на одном дифе?
BV написал: Всю ванную со светом можно на один дифф 10ма
Не хотелось бы остаться в ванной без света в случае вышибания автомата :) Да и до туалета свет тянуть все равно...
Постаравшись учесть советы уважаемых MaSeVi, megrad, Vadim 161 и BV, набросал второй вариант схемы щита.
З.ы.: забыл спросить в первом посте, есть ли необходимость в селективном противопожарном УЗО на входе? И еще: можно ли щиток разместить в прихожей внутри шкафа? Например, сделать шкафчик, в котором внизу будет обувь, а вверху - электрощит (шкаф в этой части будет без задней стенки).