Author
Author
Новичок

Регистрация: 14.07.2016

Белгород

Сообщений: 66

14.04.2018 в 00:03:24

Здравствуйте, есть два санузла разделенные стеной. Будет два унитаза, стояк один. Со стояка выходит угол 110-87 далее тройник 110-110-87 и с каждой стороны будут выводы для инсталяций. Подскажите могут ли быть проблемы с эксплуатацией (проблемы с гидрозатвором или др.)?

0
Author
Author
Новичок

Регистрация: 14.07.2016

Белгород

Сообщений: 66

14.04.2018 в 01:18:18

Или нельзя 87 угол на отводящей трубе, лучше 45 (чтобы направление потока сразу было в сторону стояка)?

1
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

14.04.2018 в 07:42:46

Author написал: Подскажите могут ли быть проблемы с эксплуатацией

Особо нет диаметр в 110 позволяет. Но лучше конечно по потоку использовать плавные криволинейные изгибы, то есть 60,45,30 град

1
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.04.2018 в 12:25:17

Author, если первая картинка это вид сбоку, то нельзя. В идеале два тройника на стояке. Но такой большой гидрозатвор, как на картинке, обречён на засорение.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

14.04.2018 в 12:47:17

Возле стояка разместите воздушный клапан. Повороты все под 45г желательно. Работать будет с выдержоным уклоном исправно.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Author
Author
Новичок

Регистрация: 14.07.2016

Белгород

Сообщений: 66

14.04.2018 в 13:29:24

cineman, это вид не сбоку (нарисовал плохо я), с тройника 87, будет 2*45 угла в горизонтале, чтобы вдоль стены пустить трубу под 2 см/метр. Так нормально?

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

14.04.2018 в 14:33:39

https://www.kanalizaciya-stroy.ru/wp-content/uploads/docs/snip-2.04.01-85.pdf Ознакомтесь

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.04.2018 в 15:41:01

Author написал: нарисовал плохо я

Очевидно есть какие то препятствия для того, чтобы повернуть тройник в стояке и сделать это по прямой?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

14.04.2018 в 16:15:48

Если вход в стояк один а унитазов два, то нужно в тройник на стояке вставить одноплоскостную крестовину 110х45 заглушив прямой ввод и от этой печки плясать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.