SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.04.2018 в 14:32:43

Vadim 161, ну вы тему-то почитайте, BV особенно :) Голову включите).

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

20.04.2018 в 14:35:07

SB3 написал: у вас при наличии заземляющего проводника по "теории" должно быть мин. три УЗО - общее селективное обычно 100мА, розетки, свет.

по "теории" при наличии общего 100ма S - на свет не нужно (пока еще)

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.04.2018 в 14:43:33

SB3 написал: Голову включите)

Это больше к вам относится, я то много ваших перлов помню, и то как вы с темы спрыгивать любите, так что не нужно такими фразами разбрасываться.

0

Грубый, но справедливый

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.04.2018 в 16:13:10

Vadim 161, если тут модераторы позволят с вами конкретно разобраться - я готов).

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.04.2018 в 16:14:51

BV, нормальные люди давно 30мА УЗО на свет ставят. Хуже-то не становится).

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

20.04.2018 в 16:18:19

SB3 написал: BV, нормальные люди давно 30мА УЗО на свет ставят. Хуже-то не становится).

SB3, А некоторые и два УЗО))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.04.2018 в 16:23:05

SB3 написал: нормальные люди давно 30мА УЗО на свет ставят

Конечно ставят, вот только по моему нигде не сказано что оно должно быть отдельным на освещение. Да и заводить под одно УЗО все линии освещения само по себе абсурд. А ежели иначе, то :

Vadim 161 написал: Подкрепите документально.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

20.04.2018 в 16:35:17

Vadim 161 написал: Да и заводить под одно УЗО все линии освещения само по себе абсурд.

Однако по ПУЭ под одним входным УЗО они все и сидят, и если че - то и все остальное погаснет. Абсурд?

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.04.2018 в 16:49:59

BV написал: Абсурд?

Экономия.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

20.04.2018 в 17:14:49

Vadim 161 написал:

BV написал: Абсурд?

Экономия.

Vadim 161, тогда в вашем сообщении выше заменяем слово абсурд на слово - экономия? Или используем абсурдная экономия? ;) Раздувать схему - тоже не совсем правильно, в нормальной проводке авария по УЗО - редкость. Можно и на каждую линию дифф ставить, можно размешать потребители под разными УЗО. Можно и весь свет под одно УЗО с несколькими даже 1П АВ (если не сверлить в провод, авария ликвидируется отключением линии). Логика у разных исполнителей несколько отличается, все правы по своему.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.04.2018 в 17:58:12

BV написал: тогда в вашем сообщении выше заменяем слово абсурд на слово - экономия?

Нет. Экономия это если одно УЗО 30мА на всю квартиру, если вы еще это так и не поняли. А абсурд это когда используют несколько УЗО 30мА, но все линии освещения пихают под одно УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.