Ethanol
Ethanol
Новичок

Регистрация: 19.04.2018

Зеленоград

Сообщений: 19

19.04.2018 в 11:16:52

Добрый день! Прошу помощи в проектировании электрики в квартире. Дом - новостройка, панель, скоро сдается. Квартира - трешка. Пока родилась примерно вот такая схема на щиток. С электриками пока не общался. Покритикуйте пожалуйста.

Ну и несколько вопросов:

  1. Разводка планируется частично по потолку, частично по полу в стяжке. В стяжке - в гофре, розетки шлейфом, коммутация в подрозетниках. Соединения хочу делать опрессовкой гильзами в термоусадке. На потолке - распаечные коробки, тоже с гильзами. Схему пока не рисовал. на линии света планирую также повесить розетки под потолок для освещения шкафов или под не мощное оборудование, типа рутеров. Проводка в вертикальных штробах или по возможности в заводских каналах, потолок - по черновому потолку в держателях, потом закрыть натяжным. Так нормально делать?

  2. По кондеям нет понимания можно их будет повесить на фасад или нет. Во втором случае придется делать мультисплит и вешать на балкон, но хотелось бы отдельный блок в каждую комнату. Поэтому планируется развести линии питания по предполагаемым местам размещения и оставить провода в подрозетниках, закрыть заглушками. Потом их вскрыть в нужных местах и смонтировать розетки, но это через год-полтора. В щиток поставить 2 автомата, но не подключать к проводке пока они не потребуются. Так можно сделать?

Заранее спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18441

19.04.2018 в 11:35:11

Ethanol, Свет и розетки перемешайте под другие УЗО. Укажите сечения кабелей под группы. Духовой шкаф под С16, а микроволновку, если своя линия - тоже под С16. Теплый пол под С10.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.04.2018 в 11:44:36

Ethanol, Все отлично, можно делать. А что это за микроволновка на 1500 Вт? Можно ссылочку на это чудо?

0
Ethanol
Ethanol
Новичок

Регистрация: 19.04.2018

Зеленоград

Сообщений: 19

19.04.2018 в 11:52:02

Rumato, вообще, из инета взял первую попавшуюся. Я так понимаю, что от 1000 до 2500 бывают, если с конвекцией и грилем. И на линию даже 2500 вполне нормально станет

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2018 в 11:54:51

Заводить все линии освещения под одно УЗО, да еще и с бойлером - плохая идея. Имея 4 УЗО схему можно организовать гораздо грамотнее.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18441

19.04.2018 в 11:57:02

Ethanol написал: И на линию даже 2500 вполне нормально станет

Конечно - на линию фартука кухни. А если встроенная - делайте отдельную...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ethanol
Ethanol
Новичок

Регистрация: 19.04.2018

Зеленоград

Сообщений: 19

19.04.2018 в 12:00:34

MaSeVi написал: Ethanol, Свет и розетки перемешайте под другие УЗО. Укажите сечения кабелей под группы. Духовой шкаф под С16, а микроволновку, если своя линия - тоже под С16. Теплый пол под С10.

MaSeVi, Сечения - линия С32 - 6 мм, С25 - 4 мм, остальные 2,5 мм, свет 1,5 мм Бойлер будет включаться на неделю в году. Считаете, нужно все равно убрать под отдельное УЗО? Духовка с микроволновкой планируются одна под другой, на одной линии. Есть смысл вести два отдельных провода по одной трассе?

0
Ethanol
Ethanol
Новичок

Регистрация: 19.04.2018

Зеленоград

Сообщений: 19

19.04.2018 в 12:02:11

MaSeVi написал:

Ethanol написал: И на линию даже 2500 вполне нормально станет

Конечно - на линию фартука кухни. А если встроенная - делайте отдельную...

MaSeVi, нет, не встроенная

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18441

19.04.2018 в 12:03:31

Ethanol написал: нет, не встроенная

Тогда, как писал выше - в розетки фартука...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.04.2018 в 12:14:09

Ethanol, Первая попавшаяся могла быть 800-900 Вт, а это чудо какое то. Нафига гриль, если есть духовка...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

19.04.2018 в 12:15:07

Ethanol написал: Покритикуйте

Бойлер - накопительный ? Тогда - кабель 3х2.5 и С16А . Духовка + микроволновка - кабель 3х2.5 и С16А . Тёплый пол - кабель 3х1.5 и С10А , так же можно запитать и слаботочный щиток . и это -

MaSeVi написал: Свет и розетки перемешайте под другие УЗО

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.