serj12 написал: Бойлер - накопительный ? Тогда - кабель 3х2.5 и С16А .
Бойлер планируется проточный на 5,3 квт и кабель 4 мм. Если влезет накопитель - то да, снижу
19.04.2018 в 14:15:02
serj12 написал: Бойлер - накопительный ? Тогда - кабель 3х2.5 и С16А .
Бойлер планируется проточный на 5,3 квт и кабель 4 мм. Если влезет накопитель - то да, снижу
19.04.2018 в 18:02:27
MaSeVi написал: Свет и розетки перемешайте под другие УЗО. Укажите сечения кабелей под группы.
Вы это имели в виду под перемешайте?

19.04.2018 в 18:04:30
MaSeVi написал: Свет и розетки перемешайте под другие УЗО. Укажите сечения кабелей под группы.
Вы это имели в виду под "перемешайте"?

19.04.2018 в 18:12:29
Ethanol, на бойлер двухполюсный АВ желательно. УЗО 4 запросто можно убрать, а эти две линии под 2 и 3 УЗО занести. Что-за колхоз с духовкой и микроволновкой ? На духовку кабель 3х2,5 и АВ 16А, а микроволновку под линию розеток фартука.
Грубый, но справедливый
19.04.2018 в 18:16:15
Ethanol написал: Вы это имели в виду под "перемешайте"?
Да. Духовой и м/в печь всё-таки решили оставить под С25 и 4 кв.?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.04.2018 в 18:35:01
Vadim 161 написал: Что-за колхоз с духовкой и микроволновкой ?
почему вариант 1 предпочтительнее чем 2?

19.04.2018 в 18:37:17
Ethanol, каким образом вы будете пихать 4 квадрата в розетки, да еще и шлейфом ? Можете даже не пытаться, ничего не выйдет. Да и 4 квадрата там нафиг не сдались.
Грубый, но справедливый
19.04.2018 в 18:59:35
Vadim 161 написал: каким образом вы будете пихать 4 квадрата в розетки, да еще и шлейфом ? Можете даже не пытаться, ничего не выйдет.
Не подумайте, что я за вариант 2, но почему все так уверенно говорят, что 4 квадрата в розетки не пихаются, если они туда прекрасно входят? :)
19.04.2018 в 19:03:40
Radio, да как-нибудь запихать то можно, но вот только фиг потом утрамбуешь его вместе с розеткой в подрозетник.
Грубый, но справедливый
19.04.2018 в 19:05:07
Ethanol написал: почему вариант 1 предпочтительнее чем 2?
Либо реально проложите отдельную линию на м/печь, либо не сходите с ума и подключите шлейфом от розеток фартука...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.04.2018 в 19:27:29
Vadim 161 написал: Ethanol, каким образом вы будете пихать 4 квадрата в розетки, да еще и шлейфом ? Можете даже не пытаться, ничего не выйдет. Да и 4 квадрата там нафиг не сдались.
Vadim 161, Убедительно, спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу