Аватар пользователя
max8k

Местный

Регистрация: 15.03.2018

Пушкино

Сообщений: 12

19.04.2018 в 11:56:54

Всем добрый день! Сантехники установили все, что я купил по их заказу на одном из 2х стояков (кухня). Вопрос правильно ли все установлено в такой последовательности и нужен ли в системе и гидрокомпенсатор и редуктор давления одновременно?

  1. Идет горячая труба от стояка ➡️ косой сетчатый фильтр ➡️ компенсатор гидроударов ➡️ счетчик ➡️ редуктор давления с манометром ➡️ фильтр Honeywell ➡️ выход с бабочкой

  2. Идет холодная труба от стояка ➡️ косой сетчатый фильтр ➡️ компенсатор гидроударов ➡️ счетчик ➡️ редуктор давления с манометром ➡️ фильтр Honeywell ➡️ гребенка на 2 выхода

Спасибо

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

19.04.2018 в 12:01:39

max8k, нормально всё. гидрокомпенсатор не нужен. По редуктору, если в системе на входе в вашу квартиру давление невысокое (3-4 бар), без него можно обойтись, если выше 4-5 бар желателен

0
Аватар пользователя
max8k

Местный

Регистрация: 15.03.2018

Пушкино

Сообщений: 12

19.04.2018 в 12:16:55

молоток, спасибо. А если уже установили, ничего страшного на будущее если так и останется как есть?

Впереди в ванной стояк, там 2 гребенки на 7 и 3 выхода соответственно, там хватит по редуктору с манометром?

0
Аватар пользователя
max8k

Местный

Регистрация: 15.03.2018

Пушкино

Сообщений: 12

19.04.2018 в 12:18:19

А если планируется теплый пол, запитка егоот полотенцесушителя, туда ставить редуктор/гидрокомпенсатор?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

19.04.2018 в 12:40:17

max8k написал: А если уже установили

Ничего страшного пусть стоит

max8k написал: там хватит по редуктору с манометром?

Хватит

max8k написал: туда ставить редуктор/гидрокомпенсатор?

Не нужно.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.04.2018 в 15:08:50

max8k написал: планируется теплый пол, запитка егоот полотенцесушителя,

max8k, с этого места поподробнее, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
max8k

Местный

Регистрация: 15.03.2018

Пушкино

Сообщений: 12

19.04.2018 в 15:38:47

АлекСАН_dr, планирую сделать теплый пол по квартире от полотенцасушителя (смесительный узел, насос, шкаф и тд). Обычное дело.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16708

19.04.2018 в 17:56:30

max8k, от гвс незаконно теплый пол. Да и глупость это С чего вы взяли, что "обычное дело", может кому и норма, но по сути извращение

0
Аватар пользователя
max8k

Местный

Регистрация: 15.03.2018

Пушкино

Сообщений: 12

20.04.2018 в 06:25:37

master.msk, если бы мне нужен был совет о законности я бы писал другой вопрос и в другом месте! Меня интересует совершенно другая информация. Извращение тоже понятие растяжимое и неуловимое, для меня это обычное дело.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16708

20.04.2018 в 09:25:01

max8k, на форуме запрещено обсуждать незаконную деятельность

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу