Константин К.
Константин К.
Новичок

Регистрация: 06.01.2018

Москва

Сообщений: 48

21.04.2018 в 09:22:21

Помогите, пожалуйста, разобраться. Купил тут в одном довольно популярном интернет-магазине автоматику для щитка. В составе пять автоматов ABB SH201L 1P C10 (код Также диф-ы ABB DS201 2P на C16, С25 и С32 (коды 2CSR255040R1164, 2CSR255040R1254, 2CSR255040R1324). Вот подробные фотографии: https://cloud.mail.ru/public/81re/9Rg5K3BRk

Магазин рвёт на груди тельняшку, что у него всё только подлинное. Сайт их пестрит примерами, как отличить поддельный ABB от оригинала и пр.

Но меня что-то берут большие сомнения в подлинности.

Что смущает. По автоматам ABB SH201L 1P C10 4,5kA:

1) Красная полоса в надписью ABB - легко стирается ногтем (итог виден на фото). 2) По каталогу ABB вес этого автомата должен быть 125 граммов
Вот строка из каталога: "SH201L-C10 2CDS241001R0104 0.125" Реальный же вес поделия оказался 84 грамма. 3) Пластик странный, если смотреть под углом к свету, на нём какие-то волнистые разводы. 4) Литьё не впечатляет, местами выглядит небрежно, особенно см это фото. По диф-ам ABB DS201:

1) Главное, что смутило, каталожный вес 240 граммов (для всех, C16, С25 и С32). Реальный вес оказался 218 граммов.

2) Полоска красная на мордочке с ABB на сей раз ногтём не стирается, гравировка всех надписей, похоже, лазерная.

3) Но диф-ы на С16 и остальные (С25, С32) - отличаются.

В общем, по автоматам почти уверен, что левак, по диф-ам тоже уверенности нет.

Что скажете?

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12494

21.04.2018 в 10:14:06

В Москве же есть официальные представители АВВ. Позвоните и узнайте - где и когда можно с ними проконсультироваться. Вряд ли они откажут, если дело касается подделок. Подделка - это материальные и имиджевые потери для настоящего представителя.

0

ИМХО (IMHO)

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.04.2018 в 11:36:38

Ну вот по этому я и не использую ABB. Рекомендую сдать эту автоматику обратно. И что это за такие странные номиналы ? Схему щита показать можете ? Рекомендую купить 3-4 нормальных УЗО Legrand или Hager и автоматы.

0

Грубый, но справедливый

Константин К.
Константин К.
Новичок

Регистрация: 06.01.2018

Москва

Сообщений: 48

21.04.2018 в 11:48:31

ADM05 написал: официальные представители АВВ.

  • Российский сайт ABB сегодня, увы, не работает :)

Vadim 161 написал: вот по этому я и не использую ABB

  • Хотелось бы услышать мнение того, кто всё же использует и знаком именно с этими моделями :)
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

21.04.2018 в 11:52:10

Константин К., где приобретали?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.04.2018 в 11:55:47

Константин К., ну как знаете... А вообще, если собираете щит на дифах, то ставьте их на все линии, ибо оставлять линии освещения без дифзащиты это как минимум безрассудство или крайне низкая квалификация того кто эту схему выдумывал. Нормальные люди собирают щиты с УЗО и дифзащитой на всех линиях, при том намного дешевле и функциональнее.

0

Грубый, но справедливый

Константин К.
Константин К.
Новичок

Регистрация: 06.01.2018

Москва

Сообщений: 48

21.04.2018 в 12:00:44

MaSeVi написал: где приобретали?

  • О, их не трудно опознать. Вбейте в яндексе "Как отличить оригинальные дифавтоматы ABB от подделки". Первой же строчкой вылезет ссылка на этот магазин :)

Vadim 161 написал: Нормальные люди собирают

  • Возможно. Но сейчас вопрос не об этом.
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

21.04.2018 в 12:15:32

Vadim 161 написал: нормальных УЗО Legrand

А то их тоже не подделывают, если не больше, чем АВВ)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

21.04.2018 в 12:44:19

Константин К. написал: 2) По каталогу ABB вес этого автомата должен быть 125 граммов Вот строка из каталога: "SH201L-C10 2CDS241001R0104 0.125" Реальный же вес поделия оказался 84 грамма.

Полностью аналогичный автомат снятый с эксплуатации, так же оказался недовеском в 108 грамм . Но ваш похудина, в подвалах больше обьелся. :)

QR - код , не пытались отсканировать ? У меня получилось, но поиск показал - кукиш.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

21.04.2018 в 12:51:22

dokar написал: У меня получилось, но поиск показал - кукиш.

Купили или с объекта достался? Я заказчикам, если сами покупают, даю перечень магазинов. Если хотят купить в другом месте - сразу "до свидания".

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

21.04.2018 в 13:01:42

MaSeVi, С объекта. Списком Шиндлера в личку не поделитесь ? :)

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу