Уважаемые электрики, кто поопытнее, нужна ваша помощь - делаю ремонт, дело дошло до электрики, и я составил схему будущего щитка - посмотрите пожалуйста - все ли правильно сделано, ниже приведу все что набросал/нарисовал со ссылками - спросить не у кого, разбирался сам - сообщите все ли в порядке или если что-то не так, то что)
Трехкомнатная квартира в новостройке.
Разделение по контурам:
Гостиная + кухня + прихожая + лоджия (по сути это одно большое помещение)
Сам щиток - на 36 модулей (http://el.ru/catalogue/switchboards/7/14), всего модулей будет занято - 33 модуля: по порядку - вводное УЗО (2), счетчик (5), реле напряжения (2), автоматы на свет (4), диф. автоматы на все остальное по порядку - розетки (10), кондиционеры (4), прочие силовые линии (6).
Все автоматы - Schneider Easy9 - знаю, что не самый лучший выбор (пр-во Индии, Китая, Тайланда и пр.), но думаю, что будет достаточно (все таки Schneider) - денег - не слишком много.
И про стиральную машинку - планирую подключать ее к общему контуру на розетки в ванной - на основании того, что прочитал - считаю, что этого достаточно (кто-то пишет, что стир. машины - нужно подключать к отдельной линии, но аргументов нормальных я не нашел).
Аналогично - с посудомоечной машиной на кухне - планирую подключать ее к общему контуру розеток на кухне.
И последнее - про водонагреватель - планируется проточник - по мощности еще до конца не решил, как понял если оставить как есть - под диф. автоматом на 32А, то макс. мощность - 7 кВт - тут попрошу совета - если поставить диф. автомат на 40А (то есть макс. мощность - почти 9 кВт) - выдержат ли провода (3 х 6 кв. мм.)?
Ну и по проводам - провода планирую покупать хорошие - по ГОСТу, то есть 6 кв.мм. - это будут 6 кв. мм., а не 4,5)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
УЗО 300мА в квартирном щите не место. Освещение без дифзащиты на 30мА не хорошо. Щит фиговый, как и хреновенькие автоматы изи9. Я советую использовать 3-4 нормальных УЗО, И под ними раскидать все линии. Щите берите нормальный, а не этот вико. Автоматика - бюджетно это IEK и Chint, это гораздо лучше убогого изи9, если по дороже то Hager и Legrand TX3/DX3. Из Шнайдера Acti-9.
crazy_ivan написал:
Всего 14 контуров, сделать разделение на бОльшее число контуров - не могу (да и не нужно, на мой взгляд)
14 "контуров" тоже нафик не нужно. Урезать можно раза в два.
УЗО на вводе имеет смысл заменить на 100 мА тип А. У IEK вроде есть недорогое.
На свет лучше поставить УЗО 30 мА. А на кухню имеет смысл провести еще линию. А лучше две.
megrad, честно сказать, даже не знаю как нарисовать эту схему, вроде тут из списка линий все даже понятнее чем из рисунка будет
MaSeVi, по списку линий - так они же все перечислены под белыми кружочками (мне не лень их написать, просто я не знаю как файл прикрепить - поэтому то все и писал, я тут у вас новичок)
Vadim 161, УЗО 300 мА - было изначально (дом недавно сдали) - убирать нельзя, электрики будут против (может поставить на 100 мА?), по освещению - понял, хотя тоже много споров по этому вопросу читал (вроде как это не обязательно, но все же желательно), одним словом, совет учту, то, что автоматы хреновенькие - знаю (но не очень понимаю, почему IEK - лучше, это же совсем дешево-дешево), а по поводу хреновенького щита не скажете чем они вообще отличаются, это же пластик - просто коробка (или я чего-то не понимаю?)
TAB, по замене УЗО на 100 мА - понял, скажите только тип А - обязательно или пойдет АС? на счет дополнительных линий на кухню - позволю себе не согласиться - мне кажется там достаточно)
crazy_ivan, если менять вводное УЗО на 100мА, то оно должно быть селективным. IEK новой серии это уже не то что было 10 лет назад, так что это вполне хорошая автоматика, при ограниченном бюджете самое оно.
По щиту - все дешёвые щиты тесные и неудобные до безобразия. Если из дешевых и нормальных то Tekfor и IEK Prime.