23.04.2018 в 20:52:23
ebf написал:
Vasiliy1980 написал: Вот давайте я сейчас попробую понятно написать, а вы скажите только "да" или "нет",
Да. Если только ,шиной РЕ ,вы обзываете НУЛЕВУЮ ШИНУ в этажном щите
ebf, Видимо да. Вот еще раз фото щитка. С фазой все понятно. Якобы "земляную жилу", я хочу посадить на шину которая отходит от ореха на толстом белом кабеле. А вот именно рабочую нулевую шину, куда сажается рабочий ноль, я тут не вижу...
23.04.2018 в 20:58:19
Vasiliy1980, А вы вызовите электрика из УК и он вас всё подсоединит ,я вот ,буду вызывать и пусть он мне делает два отвода орехами от N ,прямо мне в квартиру, но у меня счётчик в ней, в вашем случаи ,один отвод до счётчика, второй в квартиру .Лично мне так проще и спокойнее :o И вам советую Я же вам дал схему, там нарисовано, что на одной шине сидит и РАБОЧИЙ И ЗЕМЛЯНОЙ(как вы их называете) и что бы не намудрить, зовите электрика
23.04.2018 в 21:05:22
Vasiliy1980, Не надо шину городить, можно два ореха на нуль поставить...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.04.2018 в 21:13:03
ebf написал: Vasiliy1980, А вы вызовите электрика из УК и он вас всё подсоединит ,я вот ,буду вызывать и пусть он мне делает два отвода орехами от N ,прямо мне в квартиру, но у меня счётчик в ней, в вашем случаи ,один отвод до счётчика, второй в квартиру .Лично мне так проще и спокойнее :o И вам советую Я же вам дал схему, там нарисовано, что на одной шине сидит и РАБОЧИЙ И ЗЕМЛЯНОЙ(как вы их называете) и что бы не намудрить, зовите электрика
ebf, Возможно так и сделаю, это его работа в конце концов. Намудрить я не боюсь, просто хотел все подробно узнать у людей которые в теме. Особо дел с щитками не имел,с теми, что в подъездах, квартирный собрать вообще не проблема, поэтому этот вопрос был мной не изучен. А так работа у меня похожая, каждый день с напряжением-) В БП когда PFC заводится то под 400 вольт на прекондее, так что ухо востро держать привык!-) Спасибо за помощь!!
23.04.2018 в 21:15:49
MaSeVi написал: Vasiliy1980, Не надо шину городить, можно два ореха на нуль поставить...
MaSeVi, Принято! А в качестве ликбеза, не подскажете, что это за переключатель такой в щитке? Стрелкой отмечен. Это мне для общего развития.
23.04.2018 в 21:24:02
Vasiliy1980 написал: что это за переключатель такой в щитке?
Общий четырехполюсный пакетник на все 4 квартиры.
Vasiliy1980 написал: А вот именно рабочую нулевую шину, куда сажается рабочий ноль, я тут не вижу...
Вместо неё у вас похоже либо скрутка, либо зеленый орех, в верху который. Нулевой провод легко можно отследить от вашего счетчика.
ebf написал: я вот ,буду вызывать и пусть он мне делает два отвода орехами от N
Зачем вам с этим шаромыжником связываться ? Там то на 5 минут работы, сами бы сделали, и были уверены в надежности.
Грубый, но справедливый
23.04.2018 в 21:32:53
Vadim 161 написал: Зачем вам с этим шаромыжником связываться ? Там то на 5 минут работы, сами бы сделали, и были уверены в надежности.
У нас реально, хорошие электрики ,работать под напряжением не хочу, сами придут отключат ,дам им ENSTO, ну или сам при них сделаю :)
23.04.2018 в 21:43:42
ebf, я бы побоялся на стояк, да еще и на ноль такие крутить, запросто может дряхлую люминьку перекусить, а если еще и однопроволочную то точно перекусит.
Грубый, но справедливый
23.04.2018 в 21:45:35
Vadim 161, Многожила люминий 25мм .Думаете,лучше орех?