Аватар пользователя
Jeny

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Новосибирск

Сообщений: 77

20.02.2007 в 18:24:17

Толстый провод идет сверху от потолка и заканчивается на высоте 105 см от пола розеткой для плиты. На месте этой розетки я хотела поставить коробку с разветвлением и заложить все плиткой, но можно выдодлбить часть кабеля из штукатурки и соединение сделать выше - коробка савтоматами будет в навесном шкафу.
Извините, но не очень поняла фразу про защиту разводки - 16 А автоматы 3 штуки ведь надо ставить уже после разветвления? 4-мм кабель - место сварки - три кабеля 1.5 мм- автомат - розетка?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2007 в 18:37:42

Jeny написал : Толстый провод идет сверху от потолка и заканчивается на высоте 105 см от пола розеткой для плиты. На месте этой розетки я хотела поставить коробку с разветвлением и заложить все плиткой, но можно выдодлбить часть кабеля из штукатурки и соединение сделать выше - коробка савтоматами будет в навесном шкафу.
Извините, но не очень поняла фразу про защиту разводки - 16 А автоматы 3 штуки ведь надо ставить уже после разветвления? 4-мм кабель - место сварки - три кабеля 1.5 мм- автомат - розетка?

Что вы так зациклились на этих полутора квадратах - проложите 2,5. 4 квадрата подключаются на вход автоматов, а разводка подключается на выходы.
Если вы сделаете без этого щитка, то придется защищать 4 квадрата автоматом 16-25А в основном щите ( откуда эти 4 квадрата идут ) при условии разводки 2,5 квадрата. Если эта разводка будет 1,5 квадрато, то максимальный номинал этого автомата может быть только 16А. А места соединений заделывать крайне нежелательно - по нормативам эти места должны быть доступны.

0
Аватар пользователя
Jeny

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Новосибирск

Сообщений: 77

20.02.2007 в 18:52:29

Спасибо, все понятно. Значит, если не получится со щитком - то можно три новых кабеля сделать 2,5 мм и оставить на одщем кабеле 4 мм один автомат С25.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2007 в 19:09:48

Jeny написал : Спасибо, все понятно. Значит, если не получится со щитком - то можно три новых кабеля сделать 2,5 мм и оставить на одщем кабеле 4 мм один автомат С25.

Совершенно верно - вам надо защитить наиболее слабое место в линии. Если из шестнадцатиамперных розеток не будете под нагрузкой выдергивать и вставлять вилку, то этим слабым местом можно пренебречь или периодически менять механизмы розеток.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

20.02.2007 в 23:43:48

Позвольте поделиться опытом. ВСЯ кухня в старом панельном доме была подключена алюминиевым проводом 2х2,5 кв. мм через автомат 16А. Стиральная машина + холодильник + освещение - летом автомат выбивало из-за сильного нагрева. По совету местного электрика решили проблему кардинально: в пластиковом коробе провели дополнительный провод 3х4 кв. мм через автомат С25А, и прямо к кабелю подключили группу из 3 розеток.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2007 в 01:23:44

evgenygrig написал : Позвольте поделиться опытом. ВСЯ кухня в старом панельном доме была подключена алюминиевым проводом 2х2,5 кв. мм через автомат 16А. Стиральная машина + холодильник + освещение - летом автомат выбивало из-за сильного нагрева. По совету местного электрика решили проблему кардинально: в пластиковом коробе провели дополнительный провод 3х4 кв. мм через автомат С25А, и прямо к кабелю подключили группу из 3 розеток.

Прямо к четырем квадратам и подключили группу из трех розеток? Поделитесь - как у вас это получилось.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

21.02.2007 в 20:19:05

evgenygrig написал : провели дополнительный провод 3х4 кв. мм через автомат С25А

"Ужасы нашего городка" про отгорание PEN читали?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

22.02.2007 в 09:54:06

Горе от ума. Поставьте спокойно в квартирном щитке диф. автомат на 32А, на выходе кабеля поставьте распределительную коробку и выведите из нее свои линии к розеткам, заложите все кафелем и спокойно живите. Любая защита должна быть разумной. От КЗ в линиях и утечек диф.автомат защитит, а от внутренних проблем все бытовые приборы имеют собственную защиту. От падения самолета не спасет ни что.

0
Назад