dmc написал : а про моментальную...
нет там двигунов, детские моторчики как у шуруповерта :)
16.02.2007 в 11:58:04
dmc написал : а про моментальную...
нет там двигунов, детские моторчики как у шуруповерта :)
16.02.2007 в 12:25:23
Zufar написал : на входе в ВУ автомат 16А, УЗО после счетчика 16А и автоматы на линии потребителей по 10А
Если нынешнее УЗО когда-нибудь сломается, то следующее лучше выбирать на 25А.
16.02.2007 в 22:25:59
НЛ просто вспомнись с баш.орг
podsnezhnik: Если в холодильнике закрыть включённый в сеть утюг, кто победит?!
leon_deleche: Не удержался и проверил. Утюг сдох на 25-й минуте почти полностью разморозив холодильник. Кстати, очень хорошая идея для размораживания холодильников, при наличии одноразовых утюгов, конечно. В холодильнике создалась изрядная парилка, но потом в утюге перемкнуло что-то, и он отрубился. Холодильник воспользовался моментом и приморозил дверь. Ничья?
17.02.2007 в 17:58:25
avmal написал : Кстати, в "хрущевках" всю жизнь стояли автоматы 16А - 6А вообще редко применялись.
Кстати, в "хрущёвках" всю жизнь стояли пробки. Сначала плавкие, потом автоматические, на 6,3 или 10 А. Потом уже появились на 16 А, мощнее не бывает.
DMC написал : При работающей вытяжке, освещении и пмм, старт компрессора холодильника может привести к срабатыванию автомата...
Автомату-то пофиг, а вот телевизор может показать интересное ;)
18.02.2007 в 20:20:09
Да что вы паритесь этими пусковыми токами? :-) Поставьте просто автомат на С16 ампер. Буква "С" означает что автомат предназначен для работы с двигателями, грубо говоря. То есть, время срабатывания на превышение тока у него раз 10. Если автомат с буквой "В", то у них примерно время срабатывания в 4 раза превышает пусковой ток... Придумали себе заботы:-)
18.02.2007 в 20:21:40
Wazawai написал : Потом уже появились на 16 А, мощнее не бывает.
У нас в магазине есть и на 25. Именно автоматические. типа пробок старинных. :-) И даже больше есть.
18.02.2007 в 20:26:25
Zufar написал : Исходя из этих договорных величин и расчетов, я правильно сделал, установив на входе в ВУ автомат 16А, УЗО после счетчика 16А и автоматы на линии потребителей по 10А? Спасибо!
Не правильно. УЗО должно превышать примерно вдвое. Следовало на 25 ампер ставить.
18.02.2007 в 20:28:12
DMC написал : 2Do Home Yourself
Да при чем здесь провод? 1.5 как раз по всем параметрам подходит, как минимально возможный, для автомата 16А. Речь не про долговременную нагрузку-перегрузку, а про моментальную... Если бы на линии не было двигунов, то все было бы именно так, как вы говорите. Но они там присутствует, а значит требования ужесточаются.
:-) Все эти требования кратковремено-пусковых токов умещаются в первую букву автомата.
19.02.2007 в 02:12:38
2евгения: может чайник завести на кабель плиты, если будет всего две комфорки? тогда на кабеле кухни будут только посудомойка, холодильник и остальная мелочь..
19.02.2007 в 14:19:21
Jeny, современные компрессора холодильников А класса 90-110вт ,пусковой ток (асинхронного двигателя ,причем тяжелый пуск) 7-9 I номинального ,это 3-5 А ток. Для двигателей выбираем характеристику D16 (лучьше проверить на С16 если будет срабатывать ,тогда Д16) думаю что с таким автоматом будет все нормально. кстати кабель 1,5 мм кв 17 ампер держит свободно при 19 уже теплый (это при том что 1,5 только по паспорту ,обычно от 1,18 до 1,35),а пуск непродолжительный пару секунд (если стоит РТС то чуть больше) УЗО лучьше 40 А тогда никаких проблем,причем не комбинированное с автоматом.
19.02.2007 в 14:35:07
romannn написал : 3-5 А
И зачем для столь ничтожного тока D16, когда D0.5 достаточно? :D Не говоря уже о недорогих и доступных С6...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу