15.02.2007 в 18:12:31
2Jeny
Нарисуйте схемку, с указанием сечений проводов, номиналами розеток и автоматов, и потребителями. Так оно проще будет, и у вас память какая-ни какая останется...
Jeny написал : Ничего себе – 30 А для Самсунга, это ведь 6,6 КВт, хоть и ненадолго.
Нормально - для 16А автомата, это как раз двукратное превышение - сработать не должен. Вот 10А - уже могут лагать. При подгрузке ПММ, во время нагрева, пуск такого холодильника уже тоже близок к границе "ложняка" 16А автомата... Вообще же холодильник рекоммендуется выводить если и не на отдельную ветвь, то на наименее нагруженную. При чем есть некоторое мнение что данная линия даже узо не должна иметь. Вобщем думайте - в притык лучше не делать, и помнить, что с течением времени параметры устройств только ухудшаются(это относится как к потребителям, так и защитной автоматике).
15.02.2007 в 18:21:22
2Jeny
По поводу 30А для Самсунга - или Самсунг не тот или то кто такое написал.
Однофазные двигатели имеют кратность пускового тока 2-4. Холодильник никогда к особо мощным
приборам не относился (правда я видел со встроенной микроволновкой в дверь, может даже Самсунг,
только это уже отдельная категория). Поверьте, ваш фен потребляет большую мощность чем любой холодильник.
А вот включать несколько разных стандартных розеток на 1 линию с 40А автоматом, нынешними ПУЭями запрешено. Нужно тянуть отдельные линии. В принципе автомат на 16А должен вполне обеспечит питание посудомойки и холодильника, вкюченных через стандартные розетки (тоже 16А)
15.02.2007 в 18:46:39
2pzotov
Я бы не был таким категоричным, возможно там и завышено значение, возможно точку после трехи поставить забыли, а может и холодильник такой...
На других сайтах поддержки пользователей заявлено 5-10А для разных фирм и моделей... Все равно 16А линия не прокатывает: ПММ на 2квт - примерно 9А. Более того, у нее тоже есть пусковой ток... 9+5(10) - вот вам и критика...
15.02.2007 в 19:15:33
в моем холодильнике компрессор данфос 120Вт (холодильник не Сасмсунг) это полампера рабочего если на шесть умножить как раз получится 3.0 пускового
в компрессорах холодильников асинхронники стоят? не будет там 30А пускового, а будет 3
15.02.2007 в 20:47:15
Думаю в этом случае, можно проигнорировать пусковой ток холодильника, автоматы по току имеют запас по времени больший чем время пускового тока.
16.02.2007 в 09:55:14
2leonard
А ты не думай, ты возьми да померь...
2Do Home Yourself
Do Home Yourself написал : в компрессорах холодильников асинхронники стоят? не будет там 30А пускового, а будет 3
Задай это вопрос на форуме самсунга, чего гадать-то?
Вы вопрос еще раз прочитайте..., и далее по треду, про проблемы у автора.
16.02.2007 в 10:05:26
2DMC да нет никаких проблем если автомат на 16А, а провод 3*2,5
а иначе проблемы могут быть, согласен, но скорее от ПММ
16.02.2007 в 10:36:03
Можно ли два холодильника: Мир и Свияга "сажать" на один кабель 3*2,5? Чем грозит одновременный пуск обеих холодильников? Автомат в ВРУ у этой линии на 10А. Других потребителей на этой линии нет.
16.02.2007 в 11:00:44
Zufar написал : Чем грозит одновременный пуск обеих холодильников?
Если оба холодильника исправны - не грозит ничем. Для успокоения проверьте - выключите этот автомат и включите снова (минутную паузу лучше выдержать).
16.02.2007 в 11:40:09
2Do Home Yourself
Да при чем здесь провод? 1.5 как раз по всем параметрам подходит, как минимально возможный, для автомата 16А. Речь не про долговременную нагрузку-перегрузку, а про моментальную... Если бы на линии не было двигунов, то все было бы именно так, как вы говорите. Но они там присутствует, а значит требования ужесточаются.
16.02.2007 в 11:44:55
"Если оба холодильника исправны - не грозит ничем. Для успокоения проверьте - выключите этот автомат и включите снова (минутную паузу лучше выдержать)." Спасибо, обрадовали очень! Ещё вопрос можно? У меня в договоре электроснабжения с энергоснабжающей организацией - Энергосбытом имеются пункты: 2.10. Не устанавливать, не подключать и не использовать без письменного разрешения Энергоснабжающей организации электробытовые приборы и машины мощностью 2,5 кВт и более. 2.11. Не допускать одновременной работы электробытовых приборов и машин, суммарная мощность которых превышает максимально допустимую нагрузку внутренней электрической сети и расчетного электросчетчика (3 кВт в домах с газовыми плитами и 7 кВт в домах с электроплитами). Я живу в доме с газовыми плитами. Вспоминая формулу с школьной программы Мощность=Сила тока*Напряжение, не трудно посчитать силу тока, которую я должен не превышать. Это: 3000 Вт / 220В = 13,6А. Исходя из этих договорных величин и расчетов, я правильно сделал, установив на входе в ВУ автомат 16А, УЗО после счетчика 16А и автоматы на линии потребителей по 10А? Спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу