DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

15.02.2007 в 18:12:31

2Jeny

Нарисуйте схемку, с указанием сечений проводов, номиналами розеток и автоматов, и потребителями. Так оно проще будет, и у вас память какая-ни какая останется...

Jeny написал : Ничего себе – 30 А для Самсунга, это ведь 6,6 КВт, хоть и ненадолго.

Нормально - для 16А автомата, это как раз двукратное превышение - сработать не должен. Вот 10А - уже могут лагать. При подгрузке ПММ, во время нагрева, пуск такого холодильника уже тоже близок к границе "ложняка" 16А автомата... Вообще же холодильник рекоммендуется выводить если и не на отдельную ветвь, то на наименее нагруженную. При чем есть некоторое мнение что данная линия даже узо не должна иметь. Вобщем думайте - в притык лучше не делать, и помнить, что с течением времени параметры устройств только ухудшаются(это относится как к потребителям, так и защитной автоматике).

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

15.02.2007 в 18:21:22

2Jeny
По поводу 30А для Самсунга - или Самсунг не тот или то кто такое написал. Однофазные двигатели имеют кратность пускового тока 2-4. Холодильник никогда к особо мощным приборам не относился (правда я видел со встроенной микроволновкой в дверь, может даже Самсунг, только это уже отдельная категория). Поверьте, ваш фен потребляет большую мощность чем любой холодильник.
А вот включать несколько разных стандартных розеток на 1 линию с 40А автоматом, нынешними ПУЭями запрешено. Нужно тянуть отдельные линии. В принципе автомат на 16А должен вполне обеспечит питание посудомойки и холодильника, вкюченных через стандартные розетки (тоже 16А)

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

15.02.2007 в 18:46:39

2pzotov

Я бы не был таким категоричным, возможно там и завышено значение, возможно точку после трехи поставить забыли, а может и холодильник такой...

На других сайтах поддержки пользователей заявлено 5-10А для разных фирм и моделей... Все равно 16А линия не прокатывает: ПММ на 2квт - примерно 9А. Более того, у нее тоже есть пусковой ток... 9+5(10) - вот вам и критика...

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

15.02.2007 в 19:15:33

в моем холодильнике компрессор данфос 120Вт (холодильник не Сасмсунг) это полампера рабочего если на шесть умножить как раз получится 3.0 пускового

в компрессорах холодильников асинхронники стоят? не будет там 30А пускового, а будет 3

0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

15.02.2007 в 20:47:15

Думаю в этом случае, можно проигнорировать пусковой ток холодильника, автоматы по току имеют запас по времени больший чем время пускового тока.

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.02.2007 в 09:55:14

2leonard

А ты не думай, ты возьми да померь...

2Do Home Yourself

Do Home Yourself написал : в компрессорах холодильников асинхронники стоят? не будет там 30А пускового, а будет 3

Задай это вопрос на форуме самсунга, чего гадать-то?

Вы вопрос еще раз прочитайте..., и далее по треду, про проблемы у автора.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

16.02.2007 в 10:05:26

2DMC да нет никаких проблем если автомат на 16А, а провод 3*2,5

а иначе проблемы могут быть, согласен, но скорее от ПММ

0
Zufar
Zufar
Новичок

Регистрация: 22.08.2006

Казань

Сообщений: 51

16.02.2007 в 10:36:03

Можно ли два холодильника: Мир и Свияга "сажать" на один кабель 3*2,5? Чем грозит одновременный пуск обеих холодильников? Автомат в ВРУ у этой линии на 10А. Других потребителей на этой линии нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

16.02.2007 в 11:00:44

Zufar написал : Чем грозит одновременный пуск обеих холодильников?

Если оба холодильника исправны - не грозит ничем. Для успокоения проверьте - выключите этот автомат и включите снова (минутную паузу лучше выдержать).

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.02.2007 в 11:40:09

2Do Home Yourself

Да при чем здесь провод? 1.5 как раз по всем параметрам подходит, как минимально возможный, для автомата 16А. Речь не про долговременную нагрузку-перегрузку, а про моментальную... Если бы на линии не было двигунов, то все было бы именно так, как вы говорите. Но они там присутствует, а значит требования ужесточаются.

0
Zufar
Zufar
Новичок

Регистрация: 22.08.2006

Казань

Сообщений: 51

16.02.2007 в 11:44:55

"Если оба холодильника исправны - не грозит ничем. Для успокоения проверьте - выключите этот автомат и включите снова (минутную паузу лучше выдержать)." Спасибо, обрадовали очень! Ещё вопрос можно? У меня в договоре электроснабжения с энергоснабжающей организацией - Энергосбытом имеются пункты: 2.10. Не устанавливать, не подключать и не использовать без письменного разрешения Энергоснабжающей организации электробытовые приборы и машины мощностью 2,5 кВт и более. 2.11. Не допускать одновременной работы электробытовых приборов и машин, суммарная мощность которых превышает максимально допустимую нагрузку внутренней электрической сети и расчетного электросчетчика (3 кВт в домах с газовыми плитами и 7 кВт в домах с электроплитами). Я живу в доме с газовыми плитами. Вспоминая формулу с школьной программы Мощность=Сила тока*Напряжение, не трудно посчитать силу тока, которую я должен не превышать. Это: 3000 Вт / 220В = 13,6А. Исходя из этих договорных величин и расчетов, я правильно сделал, установив на входе в ВУ автомат 16А, УЗО после счетчика 16А и автоматы на линии потребителей по 10А? Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу