Rumato написал: Ну то есть запрета нет, есть ограничения.
это по электрике ограничения, а по пожарке не знаю.
28.04.2018 в 16:47:36
Rumato написал: Ну то есть запрета нет, есть ограничения.
это по электрике ограничения, а по пожарке не знаю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.04.2018 в 07:04:59
заместитель написал: ...Но ответственные за помещение боятся...
и правильно делают... по регламенту, помещение должно подвергаться мойке и обработке дезинфицирующими отравами, не знаю как у вас, у нас это делают при помощи мойки высокого давления... влажность, сырость, токопроводящие полы присутствуют... розетка там совсем не вариант... имхо
29.04.2018 в 13:33:16
Ixtim написал: влажность, сырость, токопроводящие полы присутствуют... розетка там совсем не вариант... имхо
Те, кто это ставил, подстраховались: IP44 и диф 30 mA. Но я согласен - лучше было бы убрать.
А в общем, если я правильно понял - рассудит пожарный инспектор.
29.04.2018 в 14:01:15
Ixtim написал:
заместитель написал: ...Но ответственные за помещение боятся...
и правильно делают... по регламенту, помещение должно подвергаться мойке и обработке дезинфицирующими отравами, не знаю как у вас, у нас это делают при помощи мойки высокого давления... влажность, сырость, токопроводящие полы присутствуют... розетка там совсем не вариант... имхо
Ixtim, Присоединяюсь. Да и вообще для функционирования самой мусорокамеры розетка не нужна
30.04.2018 в 08:49:28
BV написал: Да и вообще для функционирования самой мусорокамеры розетка не нужна
Завсит от оборудования: измельчитель, транспортёр...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.