tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

03.05.2018 в 16:54:23

Переделываем проводку в квартире. Электрик предлагает в некоторых местах, там где идет разделение кабеля на несколько потребителей и есть розетка, не ставить распределительную коробку. Вместо этого он предлагает сделать "разводку" прямо в подрозетнике.

Можно ли так делать? Чем это лучше или хуже по сравнению с обычной распредкоробкой?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

03.05.2018 в 17:06:11

tiger960 написал: Можно ли так делать?

Да.

tiger960 написал: Чем это лучше или хуже по сравнению с обычной распредкоробкой?

Ничем не хуже (при условии, что глубины подрозетника хвата, и не лучше

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.05.2018 в 17:23:38

tiger960 написал: Чем это лучше или хуже по сравнению с обычной распредкоробкой?

Типа экономия средств, но для такого монтажа нужны удлинённые подрозетники и как отметил MaSeVi:

MaSeVi написал: при условии, что глубины подрозетника хвататит

Плюс толщина стены это позволяет выполнить. Как вариант установить на распред коробку заглушку ссылка, правда такие есть не во всех сериях и дорогие. Так же зависит удобство монтажа(эксплуатации) количество и сечение кабеля. Под освещение может быть, если только не проходные включатели, для розеток очень сомнительно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

03.05.2018 в 17:31:48

megrad написал: Плюс толщина стены это позволяет выполнить.

Толщина стены всего 10 см, подрозетник установлен 4 см. Этого хватит?

megrad написал: установить на распред коробку заглушку

Какую заглушку? Распредкрорбки нету вообще.

megrad написал: Так же зависит удобство монтажа(эксплуатации) количество и сечение кабеля.

В этой розетку будут два кабеля: NYM 2,5 и NYM 1,5. Один - это стиралка, второй - обогреватель примерно на 300-500 Вт.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

03.05.2018 в 17:34:59

tiger960 написал: подрозетник установлен 4 см. Этого хватит?

Может и не хватить.

tiger960 написал: Какую заглушку? Распредкрорбки нету вообще.

Это если будет

tiger960 написал: В этой розетку будут два кабеля: NYM 2,5 и NYM 1,5.

Ничего не понятно. Т.е. на одну розетку приходит кабель 2.5, а на вторую отходит 1.5 или приходит 2.5. далее с помощью соединения идёт отводы на 2.5 и 1.5?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.05.2018 в 17:39:47

tiger960 написал: Какую заглушку? Распредкрорбки нету вообще.

Как вариант под одну рамку.

tiger960 написал: Этого хватит?

Сами оцените пример ссылка, сразу скажу что ваги фуфло, но это лично моё мнение.

tiger960 написал: В этой розетку будут два кабеля: NYM 2,5 и NYM 1,5. Один - это стиралка, второй - обогреватель примерно на 300-500 Вт.

Уже косяк - совмещать стиралку с чем то не очень удобно. Как мин. будет выбор либо тем пользоваться либо этим.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.05.2018 в 17:41:34

tiger960 написал: Толщина стены всего 10 см, подрозетник установлен 4 см. Этого хватит?

Нет, подрозетник нужен 68*45.

0
praksitel
praksitel
Местный

Регистрация: 26.04.2015

Москва

Сообщений: 280

03.05.2018 в 17:43:03

tiger960 написал: В этой розетку будут два кабеля: NYM 2,5 и NYM 1,5. Один - это стиралка, второй - обогреватель примерно на 300-500 Вт.

Нельзя подключать провода разных сечений без автомата. Ну, если Вы не боитесь пожара, то можно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

03.05.2018 в 17:44:26

praksitel написал: Нельзя подключать провода разных сечений без автомата

Это как?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.05.2018 в 17:47:44

praksitel написал: Нельзя подключать провода разных сечений без автомата

Ну да, клемники, опресовка, обварка, лужение...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

03.05.2018 в 19:16:27

tiger960 написал: подрозетник установлен 4 см.

.

tiger960 написал: будут два кабеля: NYM 2,5 и NYM 1,5.

Ваш "электрик" любит трудности. Только сомневаюсь, что он умеет их преодолевать.