Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

07.05.2018 в 02:31:13

Здравствуйте! На вводе в здание имею кабель АВВГ 4х25мм2(3 фазы и ноль). От него проложили 2кабеля ВВГ 5х10мм2 до распределительного щита. В нем произведена разбивка фаз на однофазные группы и подключена нагрузка кабелями ВВГ 3х2.5мм2. В распределительном щите имеется шина N(в которую подключены все нули) и шина PE(подключены все заземляющие проводники нагрузки). На данным момент 5 провод(земля) от кабеля ВВГ 5х16 никуда не подключен. Можно ли его подключить на нулевую шину в вводном щите? Правильно ли я понимаю, что это будет система TN-C-S?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.05.2018 в 02:35:34

Нарисуйте пожалуйста схему чтобы было все всем понятно. На схеме, пожалуйста, укажите границы зданий и обязательно повторные заземления (если есть).

В правильно сформированном вопросе кроется половина ответа.

Да, это наверняка будет TN-C-S. Но нарисуйте, пожалуйста, схему.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

07.05.2018 в 03:21:17

Qwerty321 написал: Можно ли его подключить на нулевую шину в вводном щите?

Чтоб хотя бы была примитивная защита НУЖНО! .

Qwerty321 написал: Правильно ли я понимаю, что это будет система TN-C-S?

Да.

Если речь идет об одноквартирном доме, то по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека, то есть исходя из законов физики - законов природы которые не изменишь нормативами, реалий, одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, даже при трёх фазном электроснабжении бронированным кабелем в земле с медными/алюминиевыми жилами ≥10/16 мм2 прямо от ТП, особенно индивидуальной, про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских и Украинских нормативов, своими словами, ссылками на реальные случаи неоднократно разъяснял, например на этом форуме в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

07.05.2018 в 03:27:25

Все что после вводного автомата - установлено в 1 щитке. Повторного заземления нет

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4120

07.05.2018 в 07:11:27

Представьте что будет если синенький провод от подстанции оборвётся или отгорит. Какой потенциал появится у вас на желто зелёном проводке РЕ который вы присоедините к корпусу стиральной машины, компьютера..

0
Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

07.05.2018 в 08:15:05

Поясню: это складское помещение в промзоне. Основная нагрузка:компьютеры(мет. корпуса БП) на мет. стеллаже, вентиляторы.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.05.2018 в 09:22:42

От ГЗШ тяните провод PE, по сечению равный фазным. Но это только при условии что у вас в ВРУ реальная ГЗШ к которой подключены не только нейтраль приходящей и отходящих линий, но и вывод от контура заземления. Тогда и будет полноценная TN-C-S

0

Грубый, но справедливый

Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

07.05.2018 в 09:53:26

Vadim 161, нет у меня контура заземления.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.05.2018 в 09:54:39

Vadim 161 написал: но и вывод от контура заземления.

Замечу, что "контур заземления" (точнее, специальное заземляющее устройство) обязательно только при воздушном вводе в здание. При подземном кабельном вводе оно всего лишь "рекомендуется", но даже для для выполнения этой рекомендации отдельный "контур" не обязателен.

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

0
Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

07.05.2018 в 10:29:54

Aтос написал: Представьте что будет если синенький провод от подстанции оборвётся или отгорит. Какой потенциал появится у вас на желто зелёном проводке РЕ который вы присоедините к корпусу стиральной машины, компьютера..

Aтос, абсолютно такой же потенциал появится на всех корпусах и в случае пробоя любого корпуса бп. И разве при обрыве нуля не отключит фазу реле напряжения?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.05.2018 в 14:59:16

Qwerty321 написал: И разве при обрыве нуля не отключит фазу реле напряжения?

Ну да фазу отключили, а ноль остался и при обрыве питающего нуля при трёх фазном вводе на нём появится напряжение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу