10.05.2018 в 21:32:52
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.05.2018 в 12:02:02
Aтос, а если не оборвется? Как без зануления жить?
11.05.2018 в 22:00:01
megrad, В нашем уже отдельные шины N и PE. Щит пластик. Вообщем я так понимаю, что критично не будет - если я в свою винтовую единственную PEN клемму на входе подрублю отходящие N и PE вместе, просто под разные винты. Выделят деньги на заземление или удастся достучаться до арендодателя - щит переделают. PS: Еще один вопрос от чайника для общего познания: при обрыве нуля(и отсутствии повторного контура заземления) на корпус попадает фазный потенциал. Он несет опасность только для человека(поражение током при прикосновении) или повредится оборудование?
11.05.2018 в 22:18:13
Qwerty321 написал: или повредится оборудование
Повредится, то что включено. Должно быть 220, вернее сейчас 230, прилетит 380 - веселуха - БП дымят, лампы хлопают... Чем больше будет включено, тем сильнее последствия.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.05.2018 в 22:34:40
Qwerty321 написал: Он несет опасность только для человека(поражение током при прикосновении) или повредится оборудование?
А что из этого Вас беспокоит больше?
Для человека опасно напряжение между проводящими частями, которых он может одновременно касаться (например, корпус электроприбора, бетонный пол, водопровод, газопровод, металлоконструкции, причём - в любом сочетании). Для техники - ненормальное напряжение между питающими проводами (для однофазных приборов - фазой и рабочим нулём). При обрыве PEN возникают две проблемы одновременно. Первая решается СУП, вторая - РН.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.05.2018 в 23:29:38
Меня больше напрягает проблема с оборудованием. Ибо впринципе на данном щите только автоматика - присутствие человека минимально. Свет, компы,видеонаблюдение,охранная сигнализация, вентиляция. Реле напряжения(как выше на схеме указано) стоит на каждой фазе. Насчет напряжения на питающих проводах - мне все понятно. Именно был интересен вопрос по фазе на корпусе, чревато для оборудования или только опасность для человека.
14.05.2018 в 23:30:24
Qwerty321 написал: это складское помещение в промзоне
Опишите конструкцию здания. Пол бетонный? Подвала нет? Стены или колонны из металла или железобетона есть?
Следование моим советам вредит кошельку