Здравствуйте!

проживаем в квартире, ремонт в который был сделан 25 лет назад, и как именно были проложены провода - уже никто не помнит. к сожалению, переделать проводку тоже не можем. так что приходится использовать то, что есть.

есть блок переключателей для ванной комнаты, туалета и коридора и розетка. плюс два провода, которые были проложены для дополнительного освещения и вытяжной вентиляции в ванне.

вот схема того, что есть сейчас - из стены выходят четыре провода П1 - П4. Р - розетка. В1 - выключатель света в коридоре, В2 - ванна и туалет. провода 1 и 2 - те, что выходят из стенки в ванной комнате. сопротивление на них между их выходом в блоке розеток и выхода в ванной - равно 0, из чего сделал вывод, что это именно те самые провода.

при этом розетку и свет обслуживают разные автоматы.

как эти провода необходимо подключить, что бы напряжение на них подавалось одновременно с включением света в ванной комнате? и что перед этим нужно проверить и посмотреть?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.05.2018 в 18:50:39

arachnid написал: и что перед этим нужно проверить и посмотреть?

Прозвонить целостность проводов цешкой или аркашкой. При отключенном напряжении.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
arachnid

Местный

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

07.05.2018 в 22:26:55

megrad, к сожалению, с электрикой на вы, поэтому не могу сразу правильно объяснить - выключатели и розетка исправно функционируют. При попытке подключить эти провода параллельно выключателю срабатывает защита...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

07.05.2018 в 23:49:55

megrad, какая-то типичная каша, где ноль от одного провода, фаза от другого, да все это еще и от разных групп.

0
Аватар пользователя
arachnid

Местный

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

08.05.2018 в 09:27:20

Radio, спасибо, обнадежили :) значит, всё еще хуже... эту разводку вообще можно можно привести к правильному виду?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

08.05.2018 в 09:28:01

arachnid, да. Заменить.

0
Аватар пользователя
arachnid

Местный

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

08.05.2018 в 09:34:09

Radio, "доктор сказал в морг, значит в морг" :) значит, останется такой, какой есть. поскольку квартира не наша, то и менять проводку мы не можем :(. и еще раз - спасибо

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2018 в 10:44:39

arachnid написал: сопротивление на них между их выходом в блоке розеток и выхода в ванной - равно 0,

И тут же

arachnid написал: При попытке подключить эти провода параллельно выключателю срабатывает защита...

Поэтому прозванивонить вначале..

Radio написал: какая-то типичная каша

Но принцип лишь бы работало соблюдён.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

08.05.2018 в 19:44:25

megrad написал: Но принцип лишь бы работало соблюдён.

А почему тогда не работает? :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2018 в 20:07:17

Radio написал: А почему тогда не работает?

Освещение ведь есть... :)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AVAT32

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Новополоцк

Сообщений: 66

08.05.2018 в 21:53:39

arachnid, Вам надо подключить два провода от блока до ванны. Сначала убедитесь что это те самые, разорвите соединение в ванной и с помощью куска провода и омметра позвоните по одному предварительно отключив автоматы.Убедившись подключите в ванной лампу, в блоке один провод к нулевому проводу ,моно в розетке , второй к выходу выключателя света ванны, если он коммутирует фазу .Бывает поставят на ноль тогда наоборот .Проверьте индикатором наличие фазы на выключателе

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.05.2018 в 23:40:38

arachnid написал: как эти провода необходимо подключить, что бы напряжение на них подавалось одновременно с включением света в ванной комнате? и что перед этим нужно проверить и посмотреть?

Напишите номера проводов, на какие именно провода должно подаваться напряжение одновременно с включением света в ванной комнате? Если их не нарисовали, то дорисуйте пожалуйста.

Провода 3 и 4 не выглядят по схеме так как будто они проложены для для дополнительного освещения и вытяжной вентиляции в ванне.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru