Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.05.2018 в 20:20:57

dokar,
MaSeVi,
Как вы объясните периодическое с периодом в 10 с изменение напряжения от минимума до максимума? Непротяжка контактов вызвала бы хаотическое изменение напряжения, причём под нагрузкой.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.05.2018 в 20:25:42

MrGalaxy, Про диффы не ответили. А протяжку ждём в любом случае .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

08.05.2018 в 20:35:11

MrGalaxy написал: Как вы объясните периодическое с периодом в 10 с изменение напряжения от минимума до максимума?

Не знаю, может быть прибор измерительный такой, может быть я дурак, но ответить не могу. Один раз наблюдал нечто похожее в одном из коттеджных посёлков: пятница, просад в течение дня с 271В до 144В. Период - с 11 утра до 19 вечера. Тамошние электрики утверждали, что нижний порог был 120В. Правда или нет, подтвердить не могу. Но вот чтобы так хаотично гуляло - не встречал ни разу. Но это я, м.б. коллеги поопытней наблюдали сие видение...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.05.2018 в 21:49:22

dokar написал: MrGalaxy, Про диффы не ответили. А протяжку ждём в любом случае .

dokar, никак не должны влиять. Но чудес не бывает, не на кабели же думать.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

08.05.2018 в 21:49:46

(при замере значения плавно поднимаются до 245, а потом плавно опускаются до 228 и так по кругу);

Воткните лампочку. Если лампочка накаливания не меняет яркость, значит проблема с измерениями. В любом случае это не лечат фильтрами и стабилизаторами

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.05.2018 в 21:52:22

akellz, измерения были не под нагрузкой, всё из розеток вытащено было?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
akellz

Местный

Регистрация: 27.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.05.2018 в 23:12:34

Всем спасибо за ответы! Всех с Праздником!

  1. Завтра сделаю протяжку, замерю, отпишусь
  2. Измерения были не под нагрузкой
0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.05.2018 в 07:41:36

akellz, попробуйте этим же вольтметром где-нибудь в другом месте померить, скажем, на работе, у знакомых.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
akellz

Местный

Регистрация: 27.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

15.05.2018 в 17:21:28

Сегодня вызывал электрика по части подключения люстр и заодно спросил у него про свою проблему. Он посмотрел и объяснил это количеством розеток на автомате, и что в принципе всё норм. Думаю тема себя исчерпала, спасибо)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

15.05.2018 в 18:29:26

akellz написал: количеством розеток на автомате, и что в принципе всё норм.

akellz, бред... :killyourselfbywall: Возиться товарищу неохота.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

15.05.2018 в 21:04:30

akellz написал: Он посмотрел и объяснил это количеством розеток на автомате, и что в принципе всё норм

Это бредовый бред.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу