14.05.2018 в 15:56:13
ReaList написал: Добавил фото.
ReaList, типа провода не хватило, а пресса нет... :D
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.05.2018 в 16:08:27
Насколько я смог выяснить, что подключение фазы через шину было сделано, так как иначе пришлось бы подключать несколько проводов для подключения фазы в вводной автомат.
Хотелось бы понять:
1) Насколько вообще это безопасно так оставлять? 2) Также насколько я понимаю, здесь перепутаны цвета фазы и нуля.
У меня как не специалиста возникает вопрос: это можно вообще принять как выполненную работу?
14.05.2018 в 16:09:30
ReaList написал: это можно вообще принять как выполненную работу?
Нет
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2018 в 16:18:37
ReaList написал: что подключение фазы через шину было сделано, так как иначе пришлось бы подключать несколько проводов для подключения фазы в вводной автомат.
А шлейфом ни как?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.05.2018 в 16:32:34
megrad написал:
ReaList написал: что подключение фазы через шину было сделано, так как иначе пришлось бы подключать несколько проводов для подключения фазы в вводной автомат.
А шлейфом ни как?
megrad,
Это сейчас особого уже значения не имеет. Я так понимаю, что щит нужно разбирать и заново собирать знающим человеком.
14.05.2018 в 17:03:16
ReaList написал: Я так понимаю, что щит нужно разбирать и заново собирать знающим человеком.
Да, и никак иначе.
Грубый, но справедливый
15.05.2018 в 00:32:59
ReaList, а каким ... ммм ... проводником выполнены линии по объекту ? Белая внешняя изоляция вызывает подозрения :sorry:
И это пройдёт ...
15.05.2018 в 10:53:31
ВВгНг 3x2.5, 3x1.5, 3x6.
15.05.2018 в 11:00:08
Только прежде чем менять " электрика" спросите всю схему ( в щите, разводка по квартире и т.д.) с этого, а-то следующий может дольше разбираться, чем переделывать.
15.05.2018 в 11:29:23
SB3 написал: Только прежде чем менять " электрика" спросите всю схему ( в щите, разводка по квартире и т.д.) с этого, а-то следующий может дольше разбираться, чем переделывать.
Нутром чую, что нет ее. Точнее есть в единственном экземпляре, в его голове. И он ее не отдаст! :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу