megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 15:56:13

ReaList написал: Добавил фото.

ReaList, типа провода не хватило, а пресса нет... :D

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

14.05.2018 в 16:08:27

Насколько я смог выяснить, что подключение фазы через шину было сделано, так как иначе пришлось бы подключать несколько проводов для подключения фазы в вводной автомат.

Хотелось бы понять:

1) Насколько вообще это безопасно так оставлять? 2) Также насколько я понимаю, здесь перепутаны цвета фазы и нуля.

У меня как не специалиста возникает вопрос: это можно вообще принять как выполненную работу?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

14.05.2018 в 16:09:30

ReaList написал: это можно вообще принять как выполненную работу?

Нет

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

14.05.2018 в 16:11:08

megrad написал:

ReaList написал: Добавил фото.

ReaList, типа провода не хватило, а пресса нет... :D

megrad, Нет, он там несколько автоматов еще просто не подключил, я увидел шинку внутри щита (подумал, что тоже нулевая) - но нет..

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 16:18:37

ReaList написал: что подключение фазы через шину было сделано, так как иначе пришлось бы подключать несколько проводов для подключения фазы в вводной автомат.

А шлейфом ни как?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

14.05.2018 в 16:32:34

megrad написал:

ReaList написал: что подключение фазы через шину было сделано, так как иначе пришлось бы подключать несколько проводов для подключения фазы в вводной автомат.

А шлейфом ни как?

megrad,

Это сейчас особого уже значения не имеет. Я так понимаю, что щит нужно разбирать и заново собирать знающим человеком.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.05.2018 в 17:03:16

ReaList написал: Я так понимаю, что щит нужно разбирать и заново собирать знающим человеком.

Да, и никак иначе.

0

Грубый, но справедливый

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

15.05.2018 в 00:32:59

ReaList, а каким ... ммм ... проводником выполнены линии по объекту ? Белая внешняя изоляция вызывает подозрения :sorry:

0

И это пройдёт ...

ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

15.05.2018 в 10:53:31

ВВгНг 3x2.5, 3x1.5, 3x6.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.05.2018 в 11:00:08

Только прежде чем менять " электрика" спросите всю схему ( в щите, разводка по квартире и т.д.) с этого, а-то следующий может дольше разбираться, чем переделывать.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

15.05.2018 в 11:29:23

SB3 написал: Только прежде чем менять " электрика" спросите всю схему ( в щите, разводка по квартире и т.д.) с этого, а-то следующий может дольше разбираться, чем переделывать.

Нутром чую, что нет ее. Точнее есть в единственном экземпляре, в его голове. И он ее не отдаст! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу