gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

15.05.2018 в 11:29:40

ReaList, так и в третьем ряду как-то косо (в точки зрения красоты) стоят АВ, не находите?

0
ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

15.05.2018 в 13:36:23

gdserg написал: ReaList, так и в третьем ряду как-то косо (в точки зрения красоты) стоят АВ, не находите?

gdserg,

Криво, но это не самое критичное в моем случае, щит до конца не был расключен и собран. Я очень удивился фазной шинке посередине щита и остановил весь процесс, поэтому и задал вопрос на форуме.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

15.05.2018 в 13:51:37

ReaList, Скрутки в щите , тоже ахтунг .

0
ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

15.05.2018 в 13:57:24

к

dokar написал: ReaList, Скрутки в щите , тоже ахтунг .

dokar, Если вы про скрутки, которые заизолированы - то он просто еще не успел подключить 3 автомата (которые выключены на рисунке).

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

15.05.2018 в 14:05:49

Если волнует только шинка, то заменить ее на распределительный блок РБ и делов-то. Нового электрика точно искать не придется.

0
ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

15.05.2018 в 14:27:00

Я вижу, что щит скоммутирован очень неаккуратно, что наводит на нехорошие мысли..

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

15.05.2018 в 15:58:54

В таком случае пригласите стороннего электрика для оценки качества выполненных работ, не только щита. Пересобрать щит успеете. Теперь главное распознать правильного проверяющего электрика. :) Неаккуратность сборки на безопасность не влияет, так собирает большинство. Вот фаза на шинку - косяк.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

15.05.2018 в 16:16:34

bnmuyt,
Кроссмодули , тоже косяк ? Они ведь из шин состоят . На которые так же подаётся напряжение . :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

15.05.2018 в 16:52:24

С точки зрения самой возможности подачи никаких косяков нет. Более того, на фото вполне себе изолированная шинка. За бугром в такие суют и ноль и фазу не стесняясь. Правда, цвета все-таки соблюдают. Но здесь же речь о безопасности. Вдруг юзеру приспичит потыкать пальчиками прямо в винтик. Да и цвет ни шинки, ни проводов на фазу никак не намекает.

0
семенслепак
семенслепак
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 94

15.05.2018 в 17:00:06

ReaList написал: Весь фокус в том что это не нулевая шинка, а именно фаза..

ReaList, Тогда ТОЛЬКО переделывать !

0
ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

15.05.2018 в 17:14:37

dokar написал: bnmuyt,
Кроссмодули , тоже косяк ? Они ведь из шин состоят . На которые так же подаётся напряжение . :)

dokar,

Шинку с фазой посередине дин-рейки можно считать нормальной коммутацией щита? Особенно с учетом того, что все кому я это показывал - думали сначала что это нулевая шина.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.