Garpiy 717 написал:
Счетчик "Энергомера" сечение клеммы не меньше 10мм
И что?
Garpiy 717 написал:
с чего вы решили, что выходит из счетчика просто N?
выходит рабочий ноль
Garpiy 717 написал:
ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников,
Чуть раньше пункт
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
Поэтому с начало идёт разделение на PE и N. Потом АВ(ВН), потом счётчик.