Garpiy 717
Garpiy 717
Новичок

Регистрация: 01.12.2017

Омск

Сообщений: 6

16.05.2018 в 11:24:38

Силовики установили свою трубостойку. От нее хочу подземным кабелем запитать свою трубостойку, где будет деление PEN и разводка на потребителей(дом, баня, септик, ворота) в доме будет TN-C-S. Накидал общую схему подключения и на второй картинке схема ЩР1, требуется критика. Заранее благодарен

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2018 в 11:41:22

Garpiy 717 написал: Силовики установили свою трубостойку.

:yu: Может сетевики... Разделение выполняется до счётчика. Смысл кабеля в броне?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.05.2018 в 12:51:05

Автор, выше вам правильно ответили - разделение до счетчика! Вызывайте МЧС или Ростехнадзор, пусть на месте фиксируют, что вам натворили, пишите жалобу. Посмотрите ПУЭ, там одна картинка как и где выполняется разделение PEN.

0
Garpiy 717
Garpiy 717
Новичок

Регистрация: 01.12.2017

Омск

Сообщений: 6

16.05.2018 в 16:08:13

megrad, Конечно сетевики. Смысл кабеля в броне, так как проложен он будет под землей.

0
Garpiy 717
Garpiy 717
Новичок

Регистрация: 01.12.2017

Омск

Сообщений: 6

16.05.2018 в 16:17:56

SB3, ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Счетчик ведь ни разу не коммутирующий аппарат.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2018 в 16:18:19

Garpiy 717 написал: Смысл кабеля в броне, так как проложен он будет под землей.

А отсев и кирпичи планируете? Проще в ПНД трубе проложить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Garpiy 717
Garpiy 717
Новичок

Регистрация: 01.12.2017

Омск

Сообщений: 6

16.05.2018 в 16:19:51

megrad, и песок и кирпичи и еще в ПНД проложу....и да---ленту сигнальную обязательно!!!!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2018 в 16:28:20

Garpiy 717 написал: Счетчик ведь ни разу не коммутирующий аппарат.

Только после него получаете рабочий ноль, а не защитный.

Garpiy 717 написал: , и песок и кирпичи и еще в ПНД проложу....и да---ленту сигнальную обязательно

А муфту концевую ссылка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Garpiy 717
Garpiy 717
Новичок

Регистрация: 01.12.2017

Омск

Сообщений: 6

16.05.2018 в 16:32:20

megrad, с чего вы решили, что выходит из счетчика просто N? там всего лишь клемма. Счетчик "Энергомера" сечение клеммы не меньше 10мм

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2018 в 16:53:42

Garpiy 717 написал: Счетчик "Энергомера" сечение клеммы не меньше 10мм

И что?

Garpiy 717 написал: с чего вы решили, что выходит из счетчика просто N?

выходит рабочий ноль

Garpiy 717 написал: ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников,

Чуть раньше пункт 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника. Поэтому с начало идёт разделение на PE и N. Потом АВ(ВН), потом счётчик.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Garpiy 717
Garpiy 717
Новичок

Регистрация: 01.12.2017

Омск

Сообщений: 6

16.05.2018 в 17:30:16

Чуть раньше пункт 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. Все верно, их я и не собираюсь обьединять после разделения (см. рис.2), для этого и предусмотрен 5-жильный кабель. Почему из счетчика выходит рабочий ноль, а не тот же PEN?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу