Songo написал: Говорят, что сделано не так
Лично я вижу тут возможность отключения учёта путём отключения нуля от счётчика. Либо нужно пломбировать шину заземления с потерей возможности подтяжки. Ну и вообще есть подозрение, что действующее разрешение PEN в двухпроводных воздушных вводах - это небезопасное исключение, сделанное для бедных. Для тех, у кого нет возможности получить трёхфазный ввод и нет денег на правильную защиту в системе TT.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.