Garpiy 717, уважаемый), вы нарисуйте куда будет уходить ток по нулевому проводнику в вашем случае, после нарисуйте обрыв нуля на линии и ещё раз нарисуйте, куда будет уходить ток по нулевому проводнику).
16.05.2018 в 18:14:41
Garpiy 717, уважаемый), вы нарисуйте куда будет уходить ток по нулевому проводнику в вашем случае, после нарисуйте обрыв нуля на линии и ещё раз нарисуйте, куда будет уходить ток по нулевому проводнику).
16.05.2018 в 18:21:55
Garpiy 717 написал: Почему из счетчика выходит рабочий ноль, а не тот же PEN?
Более того, зачастую прямо на ТП стоят счетчики прямого включения для отдельных (выделенных) линий, после которых к потребителю метров за 200-500 отправляется тот же самый четырехжильный сип. Вот такие хитропопые сети.
10.08.2021 в 17:33:10
Здравствуйте! Не буду плодить новые темы. Собственно вопрос после очередной стычки с энергонадзором при приёмке. Суть такая, есть проект однофазного щита учёта в котором есть деление PEN. Сделано как тут:

Говорят, что сделано не так и цитируют ТКП 339-2011
4.3.15.5 Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допуска- ется объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нуле- вой рабочий необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой проводником сечением не менее сечения PEN-проводника. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ- проводника.
По сути хотят наверно так (сами нарисовать не смогли свои мысли):

ГОСТ 32395—2020 выпущен в замен ГОСТ 32395—2013 и в нём уже изменено деление PEN, но такая схема противоречит ТКП 339-2011, где сказано, что PEN подключается к PE шине, а не как в ГОСТе
22 - соединительный элемент зажимов для организации перехода с системы заземления TN-C на TN-C-S
Какой смысл в делении PEN в данной ситуации, если оно просто создаёт 2 дополнительных контакта? Ноль всё равно подключен через счётчик.
10.08.2021 в 17:51:25
Songo, судя по приведенному пункту вашего ТКП, инспекторы хотят не то, что Вы нарисовали. PEN должен идти на шину PE, а она должна соединяться с маленькой шинкой N проводником, равным по сечению PEN-проводнику, к которой, в свою очередь, цепляется входной ноль вводного аппарата. Однако, если к этой маленькой шинке цепляется только ноль вводного аапарата, смысла в ней нет. По сути, получается первый рисунок. Инспекторы ваши или реально не догоняют, или решили домотаться.
10.08.2021 в 18:38:40
СтранникXXI написал: судя по приведенному пункту вашего ТКП, инспекторы хотят не то, что Вы нарисовали. PEN должен идти на шину PE, а она должна соединяться с маленькой шинкой N проводником, равным по сечению PEN-проводнику, к которой, в свою очередь, цепляется входной ноль вводного аппарата. Однако, если к этой маленькой шинке цепляется только ноль вводного аапарата, смысла в ней нет. По сути, получается первый рисунок.
Так вот прикол в том, что автомат на вводе 1п (забыл про это сказать), вот мне и не понятно, что они хотят.
СтранникXXI написал: Инспекторы ваши или реально не догоняют, или решили домотаться.
Думаю, что не догоняют. Видят что-то, но не понимают что. p.s. Завтра заберу проект и АКТ осмотра электроустановок, посмотрю что написали и куда ссылаются.
Но всё таки интересно, что это за схема деления PEN из ГОСТ 32395—2020. PEN идёт не на PE и не на ГЗШ, а на некую
соединительный элемент зажимов для организации перехода с системы заземления TN-C на TN-C-S а с неё на PE :eek:
10.08.2021 в 20:06:09
Songo написал: Так вот прикол в том, что автомат на вводе 1п.
Это в данном случае не важно.
Songo написал: Но всё таки интересно, что это за схема деления PEN из ГОСТ 32395—2020
Я курсе.
Songo написал: PEN идёт не на PE и не на ГЗШ,
ГЗШ в квартирном щите быть никак не может. В принципе, схема, приведенная в свежей редакции вышеупомянутого ГОСТа, на мой взгляд, более логична, особенно при 3-фазном вводе.
10.08.2021 в 21:17:21
СтранникXXI написал: В принципе, схема, приведенная в свежей редакции вышеупомянутого ГОСТа, на мой взгляд, более логична, особенно при 3-фазном вводе.
Логично, но это меняет мировоззрение. Как тогда назвать эти непонятную шинку? Вроде как шинка PEN (что то новое), с которой идёт перемычка на PE :eek: . Буду завтра с проектировщиками разговаривать, интересно, что они про это скажут.
10.08.2021 в 22:38:28
Songo написал: Логично, но это меняет мировоззрение. Как тогда назвать эти непонятную шинку? Вроде как шинка PEN (что то новое), с которой идёт перемычка на PE
Ничего нового. См. рис. 54.1b ГОСТ 50571.5.54-2013
10.08.2021 в 23:37:42
СтранникXXI написал: Ничего нового. См. рис. 54.1b ГОСТ 50571.5.54-2013
Почитал, но не понял в каком случае нужно использовать :(
543.4.3 Если после точки установки функции нейтрального/ средней точки/ линейного и защитного проводников выполняют отдельные проводники, то не допускается присоединять нейтральный/ средней точки/ линейный проводник к заземленной части установки. Однако, можно из PEN, PEL или PEM-проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/ линейных и защитных проводников. PEN, PEL или PEM-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или PEM-проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).
11.08.2021 в 01:49:25
Songo написал: Суть такая, есть проект однофазного щита учёта в котором есть деление PEN. Сделано как тут: ... Говорят, что сделано не так и цитируют ТКП 339-2011
Возможно, сделано не совсем "как тут"? П. 4.3.15.5, очевидно, является ещё одной версией перевода IEC 364-5-54 (ГОСТ Р 50571.10-96, ПУЭ-7) по которой это "как тут" и было нарисовано.
Songo написал: ГОСТ 32395—2020 выпущен в замен ГОСТ 32395—2013 и в нём уже изменено деление PEN
Строго говоря, нормативная часть этого стандарта осталась без изменений, как было, так и осталось:
6.3.1 ... В квартирных учетно-групповых щитках одноквартирных жилых домов, которые могут присоединяться к питающим цепям (сетям) с системой заземления TN-C, должен предусматриваться, кроме указанных в таблице 3, пункт 2, дополнительно зажим для разделения РЕN-проводника ввода на РЕ и N проводники (см. рисунки А.З и А.6 приложения А).
А различия в Приложении А (справочное) связаны с заменой ссылочного стандарта на ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011. Однако, говорить об изменении способа деления PEN некорректно, т.к. эта редакция стандартов просто разъясняет допустимость всех вариантов деления, в отличие от предыдущих редакций IEC 364-5-54—80 (ГОСТ Р 50571.10-96, ПУЭ-7) и IEC 60364-5-54-2002 (ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002), которые можно было понимать ограничительно.

Songo написал: Какой смысл в делении PEN в данной ситуации, если оно просто создаёт 2 дополнительных контакта?
Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 с точки зрения деления PEN смысла в дополнительной шине нет, проектировщик щитка может выбрать любую схему из иных своих соображений. Авторам "Примерные схемы квартирных и этажных щитков" приглянулась вот такая, возможно, как иллюстрация варианта проходной клеммы. ;)
11.08.2021 в 02:05:15
Songo написал: Почитал, но не понял в каком случае нужно использовать :(
Судя по тексту, речь идёт о том, что если из каких-то своих соображений Вы выбрали вариант деления 54.1b и предусмотрели шину PEN совмещенную с нейтральной шиной, то шина должна называться PEN(N) и удовлетворять требованиям на шину PEN. ;)