AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.08.2021 в 11:00:15

Songo написал: Говорят, что сделано не так

Лично я вижу тут возможность отключения учёта путём отключения нуля от счётчика. Либо нужно пломбировать шину заземления с потерей возможности подтяжки. Ну и вообще есть подозрение, что действующее разрешение PEN в двухпроводных воздушных вводах - это небезопасное исключение, сделанное для бедных. Для тех, у кого нет возможности получить трёхфазный ввод и нет денег на правильную защиту в системе TT.

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.08.2021 в 12:29:36

AlexeyL написал: Лично я вижу тут возможность отключения учёта путём отключения нуля от счётчика. Либо нужно пломбировать шину заземления с потерей возможности подтяжки.

Если стоит цель воровать электроэнергию, то ничего не спасёт.

AlexeyL написал: Ну и вообще есть подозрение, что действующее разрешение PEN в двухпроводных воздушных вводах - это небезопасное исключение, сделанное для бедных. Для тех, у кого нет возможности получить трёхфазный ввод и нет денег на правильную защиту в системе TT.

Я хотел ТТ с самого начала, так как линия плохая. Но мне сразу сказали проектировщики, что они ТТ не нарисуют и не узаконят, так как ТТ у них только для ларьков на остановках и передвижных вагончиков.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.08.2021 в 16:36:21

Songo написал: Но мне сразу сказали проектировщики, что они ТТ не нарисуют и не узаконят,

Собственно, в щите на столбе систему TT нарисовать невозможно, поскольку некуда поставить УЗО. На столбе выбор между TN (фактически без нюансов -C-S, просто зануление корпуса на PEN) и TX с пластиковым щитом. Поэтому при плохой линии и предписанным в проекте металлическим щитом остаётся только иметь безальтернативную TN на столбе и делать TT в доме. Глубокая философия правильности деления PEN при этом смысла не имеет, поскольку проводник PE из щита не выходит, и трогают его руками не чаще раза в месяц.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.08.2021 в 00:34:27

AlexeyL написал: На столбе выбор между TN (фактически без нюансов -C-S, просто зануление корпуса на PEN) и TX с пластиковым щитом.

Это если на столбе. У меня в доме.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.08.2021 в 14:19:43

В общем проект всё таки приняли. Думаю, что посовещались ещё с кем то и те объяснили, что всё норм. Схему с проекта могу выложить, если интересно кому.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

12.08.2021 в 14:40:27

Songo написал: В общем проект всё таки приняли. Думаю, что посовещались ещё с кем то и те объяснили, что всё норм. Схему с проекта могу выложить, если интересно кому.

Songo, валяйте

0
BelMen
BelMen
Новичок

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

12.08.2021 в 14:52:11

Songo, ОООООчень интересно глянуть, скиньте пожалуйста. Тем более под одним Брестэнерго ходим ;) Было бы вообще здорово увидеть фото принятого сетями вашего щита учета (можно в личку). Самому предстоит с ними бодаться.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.08.2021 в 16:27:52

СтранникXXI написал: валяйте

Только сейчас заметил на проекте некое белое пятно (обведено красным) похожее на корректор. Там естественно был N провод на счётчик. Случайное это пятно или умышленное, этого я не знаю.

BelMen написал: ОООООчень интересно глянуть, скиньте пожалуйста. Тем более под одним Брестэнерго ходим ;) Было бы вообще здорово увидеть фото принятого сетями вашего щита учета (можно в личку). Самому предстоит с ними бодаться.

Бодаться с ними нет особой нужды, главное правильно смонтировать и проект грамотно сделать. p.s. Потом можете написать, что Вы там задумали :)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

12.08.2021 в 17:07:06

Songo, “... Только сейчас заметил на проекте некое белое пятно (обведено красным) похожее на корректор. Там естественно был N провод на счётчик. Случайное это пятно или умышленное, этого я не знаю...”

Формалисты, однако! ;) Уважаю. ;) Причём, чем объяснить, проще исправить .;) А это место, до правки, как раз и отличало вашу схему от схемы ГОСТ 32395—2013 взятой за образец. В схеме ГОСТ, обратите внимание, используются N и N1, т.е. разные несоединённые между собой нейтрали.

Ну, и после замазывания буквы N, тоже всё стало строго корректно, непомеченный провод, в отличие от помеченного, имеет только изображённые на схеме соединения.

P.S. Попеняйте своим проектировщикам, за нервотрёпку на пустом месте ;)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

12.08.2021 в 20:40:22

Songo, ну, с пятном, как уже отметил Serqe3leo, все в порядке. Хотя, я бы для порядка подписал бы нули N и N1. Вы принципиально на ввод 1П воткнули?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.08.2021 в 22:06:51

Serge3leo написал: Формалисты, однако! ;) Уважаю. ;) Причём, чем объяснить, проще исправить .;) А это место, до правки, как раз и отличало вашу схему от схемы ГОСТ 32395—2013 взятой за образец. В схеме ГОСТ, обратите внимание, используются N и N1, т.е. разные несоединённые между собой нейтрали.

Ну ГОСТ 32395—2013 уже неактуален, в ГОСТ 32395—2020 чуть по другому нарисовано. А причём тут N и N1? N - провод идущий на вводной автомат с шинки PE. N1 - нулевая шинка после счётчика.

Serge3leo написал: Ну, и после замазывания буквы N, тоже всё стало строго корректно, непомеченный провод, в отличие от помеченного, имеет только изображённые на схеме соединения.

Ту я поспорю. Если я хочу замазать корректором, то замазываю нужные элементы полностью, а не так, что часть буквы N видна, корректор просвечивается и разрывает N провод идущий на счётчик. Откуда будет электричество, если ноля нет, он оборван?

СтранникXXI написал: ну, с пятном, как уже отметил Serqe3leo, все в порядке. Хотя, я бы для порядка подписал бы нули N и N1.

С пятном не в порядке. Нули можно подписать, но вопрос у меня с ними стоят по поводу деления PEN проводника. То, что они намазали, ничего не делит.

СтранникXXI написал: Вы принципиально на ввод 1П воткнули?

Нет. Я всегда пытаюсь поставить 2п, но проектировщики на отказ отказываются рисовать 2п, так как им в голову вбили, что PEN проводник не коммутируется :cool:

p.s. Энергонадзор вообще выдвинул мысль, что провод идущий с шинки PE на счётчик должен называться не N а PE, так как он идёт с шинки PE :eek:

0