Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

13.08.2021 в 04:18:57

Songo написал: Ну ГОСТ 32395—2013 уже неактуален, в ГОСТ 32395—2020 чуть по другому нарисовано.

На счёт РБ, неуверен. В нормативной части, да, неактуален. А в части схем Приложения А (справочного), то у вас легализованного перевода IEC 60364-5-54:2011 (ГОСТ Р 50571.5.54-2013) ещё нет, а есть только ТКП 339-2011 (предыдущая редакция, наверное, IEC 364-5-54—80).

Корме того, схемы ГОСТ 32395—2013 Приложения А (справочного), соответствуют ГОСТ 32395—2020.

Songo написал: А причём тут N и N1?

На схемах, все линии с одинаковыми метками предполагаются соединёнными. Поэтому получалось нарушение нескольких пунктов ТКП (оно же, нескольких пунктов ПУЭ-7).

Songo написал: Энергонадзор вообще выдвинул мысль, что провод идущий с шинки PE на счётчик должен называться не N а PE, так как он идёт с шинки PE

Вы его запутали. ;) Назвали бы шину PEN(PE), как IEC 60364-5-54:2011 рекомендует для варианта шины разделения для тех, кто буквально следует старому, доброму IEC 364-5-54—80, думаю вопросов было бы меньше.

Или, как вариант, вообще бы убрали бы метки для внутренних цепей, как необязательные по ЕСКД.

0
BelMen
BelMen
Новичок

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

13.08.2021 в 10:36:28

Songo, а что за индукция у вас планируется на 2кВт всего-то? Нет, я читал, что она у вас будет на 2 блина, но вроде такие все под 3,5 кВт ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

13.08.2021 в 13:47:50

Songo написал: Если я хочу замазать корректором, то замазываю нужные элементы полностью, а не так, что часть буквы N видна, корректор просвечивается и разрывает N провод идущий на счётчик. Откуда будет электричество, если ноля нет, он оборван?

Не придирайтесь, может, у того, кто замазывал N болезнь Паркинсона? :)

Songo написал: С пятном не в порядке. Нули можно подписать, но вопрос у меня с ними стоят по поводу деления PEN проводника. То, что они намазали, ничего не делит.

Они замазали букву N, поскольку этот N и N после УЗО - не одно и то же. Я бы не стал его замазывать, а подставил бы единичку к N после УЗО.

Насчет ПЕНа - это просто они втупили.

Songo написал: Нет. Я всегда пытаюсь поставить 2п, но проектировщики на отказ отказываются рисовать 2п, так как им в голову вбили, что PEN проводник не коммутируется

Конечно, не коммутируется. Только на входе в АВ это был бы уже ПЕН, а N. Так же, как сейчас на входе в счетчик.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.08.2021 в 00:26:19

BelMen написал: а что за индукция у вас планируется на 2кВт всего-то? Нет, я читал, что она у вас будет на 2 блина, но вроде такие все под 3,5 кВт ?

Оо, это супер плита, Мечта 8 :)

СтранникXXI написал: Не придирайтесь, может, у того, кто замазывал N болезнь Паркинсона?

Некая болезнь явно есть, они знают только как навредить в свою пользу, но ни как помочь.

СтранникXXI написал: Они замазали букву N, поскольку этот N и N после УЗО - не одно и то же. Я бы не стал его замазывать, а подставил бы единичку к N после УЗО.

Согласен, скажу проектировщику, для него явно это будет ноу хау :)

СтранникXXI написал: Насчет ПЕНа - это просто они втупили.

Предлагая взять фазу после ВДТ, а ноль до. Провод на счётчик назвать PE, и ещё всякого предлагали :( Это потому что они принимают, а я сдаю, им ведь виднее.

СтранникXXI написал: Конечно, не коммутируется. Только на входе в АВ это был бы уже ПЕН, а N. Так же, как сейчас на входе в счетчик.

Это понятно. Я всегда предлагаю разделить PEN до вводного автомата, а потом завести ноль на ВА 2п, но и тут они кричат, что PEN не коммутируется :scare

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.