Н-да, очень странный заказчик с очень странными заморочками. Такое ощущение, что работа офиса его интпресует меньше всего.
16.05.2018 в 22:52:35
Н-да, очень странный заказчик с очень странными заморочками. Такое ощущение, что работа офиса его интпресует меньше всего.
16.05.2018 в 22:54:20
fakel, проложите в ПВХ трубах, а зак пусть красит их хоть в черный, хоть в золотой цвет, вот и будет лофт :)
Грубый, но справедливый
16.05.2018 в 23:00:24
СтранникXXI написал: fakel, материал отделки стен? Насчёт нг-HF, упомянутого SB3, не заморачивайтесь, в Вашем случае достаточно обычного нг-LS. В процитированном ранее пункте СП31-110 (сейчас действует актуализированная версия СП256.1325800.2016) требование про 2м относится к незащищённым изолированным проводам. Кабели типа ВВГ к ним явно не относятся.
СтранникXXI, не путайте людей! Разница в кабелях есть, достаточно посмотреть мою ссылку. Автор Странник21 вам советует как хочет, я - как лучше).
За СП256.1325800.2016 можно спасибо сказать), там понеслось) "Для предупреждения пожара от искрения в электропроводках и электроустановках в местах нарушения нормального электрического контакта допускается, по согласованию с заказчиком, устанавливать устройства защиты от искрения."
Посмотрите от Легранда),возьмите трубы ПВХ будет и хорошо,красиво и неброско).
16.05.2018 в 23:06:06
Radio написал: Предложите брутальные лотки как декоративный элемент, дизайнер будет восторге :a
Как бы еще сходы кабелей с лотка/на лоток поизящней обыграть?
16.05.2018 в 23:09:43
Электрик ЦЦ, так есть различные элементы для разноуровневого монтажа и т.д). Но никто там лотками заморачиваться не будет. Как и вытаскивать провода открыто из кабель-каналов т.к. выходы из них надо будет огнеупорным герметиком заделать по новому СП)
А так есть различные колоны с розетками, люки в полу, "выезжающие" из стола розетки, но на фиг, автор?) Возьмите гладкие трубы ПВХ и розетки от IP44 и выше).
16.05.2018 в 23:15:29
SB3 написал: А так есть различные колоны с розетками, люки в полу, "выезжающие" из стола розетки, но на фиг, автор?)
Ну так, це уже не "лофт"!)
16.05.2018 в 23:19:10
Электрик ЦЦ, стенку под "кирпич", пару элементов из металла и прокатит). Главное обои не клеить :)
16.05.2018 в 23:27:16
Не туда поехали уже. Дизайнер хотел, как "Лофт", но только обычными кабелями. Меня смутили опуски без гофры и то, что не получится так ровно и красиво сделать это с помощью ВВГ. Единственное можно попробовать NYM, но кажется мне, что тоже будет далеко не как "Лофт". Гофру тоже не хотят, ибо получится широкий шлейф (много гофр в одном ряду). Простой кабель-канал уже я не хочу, ибо получится далеко не "Лофт". Короче геморойщики.... А кабель-канал для офисов (то, что на фото выше) их тоже не устраивает.
16.05.2018 в 23:32:39
fakel написал: Гофру тоже не хотят, ибо получится широкий шлейф (много гофр в одном ряду)
Если планируется много кабелей в ряд, то хоть с гофрой, хоть без гофры получится полная порнография. Вероятно с гофро Еще раз обращаю внимание - на красивых картинках везде МАЛО кабелей. Прямо натыкайте вашего дизайнера носом в слово МАЛО.
16.05.2018 в 23:33:12
fakel написал: Гофру тоже не хотят, ибо получится широкий шлейф (много гофр в одном ряду)
Если планируется много кабелей в ряд, то хоть с гофрой, хоть без гофры получится полная порнография. Вероятно, с гофрой она будет даже красивее.
Еще раз обращаю внимание - на красивых картинках везде МАЛО кабелей. Прямо натыкайте вашего дизайнера носом в слово МАЛО. Обычно какую-то часть осветительной сети оформляют в подобном стиле, какой-то небольшой участок розеточной группы, остальное проложено скрыто.
Для этого нужен в первую очередь грамотный дизайнер и хороший дизайн-проект, учитывающий все нюансы. Если он прощелкал этот момент своим клювом - сам дурак виноват. Нормальный лофт - это дорого и сложно.