Аватар пользователя
sb25

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 3

17.05.2018 в 21:34:00

#6336287

Добрый день! Прошу совета. Интересует возможность и подводные камни переноса газового котла с "бежевого" положения в "красное". Дымоход вертикальный коаксиальный. Квартира на втором этаже шестиэтажного дома. Но дымохода нет на первом этаже (подо мной), там другая схема отопления. Если пускать соединительный дымоход по "синей" схеме, нужно разбирать "серый" кирпичный короб, внутри которого вертикальный дымоход. И поворачивать на 90 градусов вывод под соединительный (горизонтальный) дымоход каким-то образом. Если по "зеленой" переделок значительно меньше (плюс, можно быстро сделать "как было", если заставят), но смущает, будет ли котел нормально работать с такими извилинами? Какой вариант проще узаконить и могут ли отказать по какой-либо причине? Чем чреват перенос своими силами, без привлечения лицензированных специалистов? Заранее благодарю всех ответивших!

0
Аватар пользователя
Mamki

Местный

Регистрация: 22.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

24.05.2018 в 00:34:15

#6341028

Здраствуйте. Рекомендую вам проложить дымоход по наименьшей траектории-частично разобрать существующую шахту дымохода, развернуть приемный отвод в нужную вам сторону и восстановить кладку. Самостоятельно проводить данные работы не рекомендую в силу специфики и высокой стоимости расходных материалов (к примеру 500 мм удлинитель villiant может обойтись в 3-5-7 т.р.) На счет официального оформления.

  1. Дом новый?
  2. Пуск газа произведен?
  3. Какая либо неоформленная перепланировка помещения была?

0
Аватар пользователя
sb25

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 3

24.05.2018 в 10:53:00

#6341212

  1. Дом новый, 2014 года.
  2. Да газ работает.
  3. Планировка вся не оформлена. На плане БТИ нет перегородок, как нет и газового дымохода, обложенного кирпичом.

0
Аватар пользователя
sb25

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 3

24.05.2018 в 13:16:25

#6341329

Трубу кирпичную разобрал, на фото сам коаксиальный дымоход. Сейчас приходил человек, сказал, что развернуть не сможет, т.к. внутренняя часть всех верхних этажей может упасть к нам, если просто отрежем (т.к. стоит на нашей табуретке весь стояк). Предложил заглушить имеющийся отвод и врезать новый с другой стороны. Но это какой-то колхоз. Как сделать правильно?

0
Аватар пользователя
Mamki

Местный

Регистрация: 22.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

29.05.2018 в 10:55:49

#6344718

Отрезать вам ни чего не надо, судя по вашим фотографиям необходимо обустроить опору по существующий дымоход+ развернуть отвод в нужную строну. Если развернуть никакой возможности нет(в чем я сомневаюсь), тогда предварительно закрепив дымоход опорами отрезать выше отвода, развернуть в нужную сторону всю колону и проварить. Труба должна быть подвижна,т.к. изначально дымоход собирается монтажниками из фасонных частей, без применения сварки и т.п. технологий.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу