Andreij
Andreij
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Москва

Сообщений: 15

19.05.2018 в 14:14:46

Добрый день. Дано - трешка не торцевая п44 92г постройки 4/17. Решил сделать ремонт и После демонтажа дверных коробов наблюдаю следующую картину.

Ремонт, усиление, просто заровнять раствором/штукатуркой?

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

19.05.2018 в 15:16:59

просто сровнять штукатуркой.

0

телефон 8 905 530 42 54

Andreij
Andreij
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Москва

Сообщений: 15

19.05.2018 в 17:08:00

Т.е. вы считаете, что несущая способность этой стены в торце под ригелем не нарушена? Я удивлен, что строители вместо раствора какието тряпки пихнули и замазали...

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.05.2018 в 17:35:54

Andreij написал: какието тряпки

Тряпки вынуть. Раствор использовать только цементный. Можете полнотелый кондовый кирпич туда запихать чтоб вам было спокойнее.

0
Andreij
Andreij
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Москва

Сообщений: 15

19.05.2018 в 20:14:07

Ошибся. Не тряпки это. На уплотнитель какойто похоже всетаки. Вообщем убрать аккуратно крошашиеся части - заложить новым раствором. Уплотнитель - оставляем.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.05.2018 в 23:31:53

Andreij написал: Уплотнитель - оставляем

Зачем? Если это не силовой бетон, в помойку его.

0
Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

19.05.2018 в 23:49:40

Ригель на нее не опирается, а стена приварена к нему выше (если не ошибаюсь).

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

20.05.2018 в 00:35:54

Tonal написал: Ригель

Там есть ригель? Вроде бы там плита с проёмом.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19647

20.05.2018 в 01:22:56

У меня похожая квартира... Там плита с проёмом опирается на перпендикулярную... Если учесть, что трещин над проемами нет, значит пока все нормально... Ляпки раствора выковырять, и заложить кирпичом на раствор...

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

20.05.2018 в 11:07:22

sanya1965 написал: Там плита с проёмом опирается на перпендикулярную...

Сварной шов есть в этом месте?

sanya1965 написал: заложить кирпичом на раствор...

Оптимальный вариант.

0
Andreij
Andreij
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Москва

Сообщений: 15

20.05.2018 в 11:12:41

AndyMirror написал:

sanya1965 написал: Там плита с проёмом опирается на перпендикулярную...

Сварной шов есть в этом месте?

sanya1965 написал: заложить кирпичом на раствор...

Оптимальный вариант.

AndyMirror, швов сварных не наблюдал. Просто два "уплотнителя" скрученных заткнуты и было все это заделано раствором. Предполагаю, что это конструктив от застройщика по технологии. Только вот стык сплит с дырой в кирпич толщиной - это сильно. Думаю, что когда дом давал усадку- выдавил раствор, которым этот стык в торце залепляли.

Закладывать кирпичем -а будет ли смысл? Он врядли выдержит нагрузку от ригеля. Раскрошится?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу