22.05.2018 в 17:30:58
megrad написал: А Вы как 1 метр откладывайте: по центру подрозетника
Естественно.
Грубый, но справедливый
22.05.2018 в 17:39:24
Vadim 161 написал: Если на метре ставить, то придется руку задирать чтоб включить.
а дверные ручки на какой высоте у Вас?
22.05.2018 в 17:43:16
Vadim 161 написал: Естественно.
А почему?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.05.2018 в 17:52:59
Vadim 161 написал: В районе 90-95см, межкомнатные.
ну вот, Вы просто привыкли к более низкому расположению чем обычно
22.05.2018 в 18:01:34
nazgulko,
22.05.2018 в 18:06:21
Vadim 161, А причём тут сверло? В зависимости от точки сверления подрозетник либо поднимается, либо опускается. Сколько делал квартир получалось, что самое удобное расположение (для хозяев) выключателя, это 1 м от чистового пола до нижнего края подрозетника, то есть центр подрозетника это 100 + 33 мм.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.05.2018 в 18:19:43
megrad написал: В зависимости от точки сверления подрозетник либо поднимается, либо опускается.
Нет, не правильно. У всех цивилизованных электромонтажников расстояние от пола всегда отмеряется до центра подрозетника, а все эти мерки до краёв бессмысленное и не нужное занятие.
Грубый, но справедливый
22.05.2018 в 18:33:55
Vadim 161 написал: У всех цивилизованных электромонтажников расстояние от пола всегда отмеряется до центра подрозетника,
Есть норма? Всё зависит от проекта, в котором может быть любые указания быть по поводу размеров.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.05.2018 в 20:09:38
DED, повиснет дитятко на данном выключателе... выскочит жила из под оного... и звезданет
22.05.2018 в 20:49:00
По СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА. Актуализированная редакция СП 31-110-2003
15.34. Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м. Разрешается установка выключателей под потолком , управляемых с помощью шнура. Выключатели для ванных комнат и санузлов следует устанавливать снаружи данных помещений. Выключатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется устанавливать на высоте до 1,5 м от пола.
Рекомендуется по СП до 1 м, по так называемому евростандарту 90 см от пола. Так что правильным будет считаться установка в пределах 0,9-1,0 м.
22.05.2018 в 21:38:54
haramamburu написал: DED, повиснет дитятко на данном выключателе... выскочит жила из под оного... и звезданет
haramamburu, Подумавши , лайк ДЕДу убрал . Рисковано . :scare
22.05.2018 в 21:42:36
Radio написал: Выдержку из Евростандарта можно увидеть?
Да без проблем, скачивайте платный стандарт, переводите и смотрите .. DIN 18015-4: 2014-05 :popcorn