Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.05.2018 в 18:30:49

okudryavcev написал: Вроде отвечал в прошлом сообщении.

А, мой прокол, не заметил.

okudryavcev написал: на один ванную повесить, на другой все остальное. ПРавда, говорят, в этом случае, надо чтоб автоматы были двухполюсные, чтобы проблемную линию в случае чего быстро найти.

В принципе всё верно говорят.

okudryavcev написал: то есть лучше 3*1.5 кабель?

Да, и автомат 10А.

okudryavcev написал: Например, Спальня и Детская на одну, гостиная, кухня, коридор - на другую?

Да, так.

okudryavcev написал: Одно УЗО под санузел оставить, всё остальное по двум другим УЗО раскидать равномерно.

Верно, но раз кондеи будут с прямым подключением, то на них желательно двухполюсники поставить, и на теплый пол.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.05.2018 в 18:53:36

okudryavcev написал: после счетчика противопожарное УЗО 40А, 100mA

И как оно у вас должно работать?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

23.05.2018 в 19:26:06

okudryavcev,
На вашем фото ноль для счётчика взят с рамы этажного щита ? Или мне показалось ?

0

Да, ни фига.

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

23.05.2018 в 20:28:32

Vadim 161 написал:

okudryavcev написал: Вроде отвечал в прошлом сообщении.

А, мой прокол, не заметил.

okudryavcev написал: на один ванную повесить, на другой все остальное. ПРавда, говорят, в этом случае, надо чтоб автоматы были двухполюсные, чтобы проблемную линию в случае чего быстро найти.

В принципе всё верно говорят.

okudryavcev написал: то есть лучше 3*1.5 кабель?

Да, и автомат 10А.

okudryavcev написал: Например, Спальня и Детская на одну, гостиная, кухня, коридор - на другую?

Да, так.

okudryavcev написал: Одно УЗО под санузел оставить, всё остальное по двум другим УЗО раскидать равномерно.

Верно, но раз кондеи будут с прямым подключением, то на них желательно двухполюсники поставить, и на теплый пол.

Vadim 161, обновил схему и таблицу согласно Вашим рекомендациям. Можете еще раз, пожалуйста, посмотреть?

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

23.05.2018 в 20:33:56

megrad написал:

okudryavcev написал: а что такое аквасторож? датчики на протечку?

Аквасторож ссылка, гидролок ссылка плюс существуют механические аквастоп ссылка у данной приблуды один минус - сработка только под определённым давлением.

megrad, да, хорошая штука, судя по описанию. Думаю, подойдет ли по мощности.. 4-5 кВт написано требуется, наверное, до кап.ремонта дома не потянет электростояк (вроде как 3.5кВт на квартиру идет)?

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

23.05.2018 в 20:36:34

dokar написал: okudryavcev,
На вашем фото ноль для счётчика взят с рамы этажного щита ? Или мне показалось ?

dokar, Возможно, не показалось. Честно говоря, как сейчас сделано, я особо не изучал - с таким щитком купили квартиру. Сначала хочу спроектировать плюс-минус корректно, чтобы с электриком потом иметь возможность на одном языке говорить. Сам подключать ничего не планирую, т.к. далек от электрики..

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

23.05.2018 в 21:23:24

okudryavcev написал: чтобы с электриком потом иметь возможность на одном языке говорить.

Мне вот интересна, ПУЭ выпускают в дубовых , деревянных переплетах ? :a

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.05.2018 в 21:23:34

okudryavcev, нормально. Можно еще линии освещения местами поменять.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2018 в 21:46:37

okudryavcev написал: Думаю, подойдет ли по мощности.. 4-5 кВт написано требуется, наверное

Вы о чём?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

23.05.2018 в 22:00:42

megrad написал:

okudryavcev написал: Думаю, подойдет ли по мощности.. 4-5 кВт написано требуется, наверное

Вы о чём?

megrad, ой, попутал, неверно прочитал на сайте... как раз таки он требует очень мало мощности.

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

24.05.2018 в 00:33:32

okudryavcev написал: в старом панельном доме серии II-49Д, газ (71 года постройки)

Внимательно выбирайте место установки щита: наверняка будете ставить в коридоре, а там можно попасть на короб ливневой канализации...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу