Вот и закончился ремонт в кв и установка щитка. вышло как то вот так. осталось заглушку купить и заглушить нижний ряд и подписать автоматы. в нижнем ряду справа просто запасные автоматы.

за неделю пользования столкнулся с одной проблемой: в подъездный щиток поставил УЗО 63А/100мА, и при КЗ почему то выбивает УЗО не в КВ, а в подъездном щитке.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17240

04.12.2018 в 10:41:57

Эдвард81, А КЗ откуда возникает?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21113

04.12.2018 в 10:55:11

Эдвард81 написал: и при КЗ почему то выбивает УЗО не в КВ, а в подъездном щитке.

У вас бывают кз? Часто? Кроме узо что-то еще выбивает?

0
Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

04.12.2018 в 10:56:49

MaSeVi, люстры вешаю, лишний провод кусачками перерезаю)))

0
Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

04.12.2018 в 11:06:13

Radio, один раз выбил автомат на линии и групповое УЗО. Но в подъезде каждый раз выбивает

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20597

04.12.2018 в 12:10:17

Эдвард81 написал: Вот и закончился ремонт в кв и установка щитка. вышло как то вот так. осталось заглушку купить и заглушить нижний ряд и подписать автоматы. в нижнем ряду справа просто запасные автоматы.

за неделю пользования столкнулся с одной проблемой: в подъездный щиток поставил УЗО 63А/100мА, и при КЗ почему то выбивает УЗО не в КВ, а в подъездном щитке.

Эдвард81, В подъезд точно УЗО поставили ? Не диффавтомат ?

0
Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

04.12.2018 в 12:20:51

dokar, точно 2CSF202001R2630 Дифференциальный выключатель (УЗО) F202 2P 63А 100мА AC

0
Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

04.12.2018 в 12:26:32

в кв стоят такие УЗО 2CSF202001R1630 Дифференциальный выключатель (УЗО) F202 2P 63А 30мА AC

АВ 2CDS251001R0105 Автоматический выключатель S201 1P 10А B 6кА и соответственно на 16 А

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20597

04.12.2018 в 12:29:52

Эдвард81 написал: люстры вешаю, лишний провод кусачками перерезаю)))

Укорачиваете кабель целиком ? Т.е. все три провода сразу ?

0
Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

04.12.2018 в 12:37:03

dokar, да. понятное дело что должно срабатывать, но почему именно УЗО 63А/100мА (типа противопожарное) срабатывает, а не групповое УЗО 63А/30мА?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20597

04.12.2018 в 12:39:22

Эдвард81 написал: dokar, точно 2CSF202001R2630 Дифференциальный выключатель (УЗО) F202 2P 63А 100мА AC

Эдвард81, Не селективное УЗО , поэтому при кусании кабеля скачок утечки между нолем и заземлением может выбивать головное УЗО раньше, чем в УЗО в квартире . Зависит от того как производитель их отстраивает на заводе . Только селективное может среагировать позже обычного УЗО , даже если номиналы одинаковы .Последнее проверено лично. На даче вводное тип S 30mA много лет стоит. :) Ни как не соберусь демонстрацию этого явления поместить на форум. :o

0