Добрый день!
Заменил старую добрую НЕВА 3208 на BOSCH Therm 4000 o wr 15-2b
Включаю - еле греет. Подумал может с давлением газа что-то, но ведь НЕВА грела очень хорошо (на максимуме при двух открытых кранах вода успевала закипать и шел пар!!)
Ладно, замерил давление на входе: 17 мбар
Скинул синюю пломбу и выкрутил винт максимальной подачи газа на максимум - эффекта ноль, вода чуть теплая.
Замерил давление перед форсункой: 1 мбар (!)
По таблице в инструкции максимальное давление 6,2 мбар
В чём может быть причина?
Нашел в инструкции следующую фразу:
Может дело в слишком большом давлении на входе (17 мбар)?