Аватар пользователя
Rustam.

Местный

Регистрация: 31.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

30.05.2018 в 16:14:24

Добрый день! Заменил старую добрую НЕВА 3208 на BOSCH Therm 4000 o wr 15-2b Включаю - еле греет. Подумал может с давлением газа что-то, но ведь НЕВА грела очень хорошо (на максимуме при двух открытых кранах вода успевала закипать и шел пар!!) Ладно, замерил давление на входе: 17 мбар Скинул синюю пломбу и выкрутил винт максимальной подачи газа на максимум - эффекта ноль, вода чуть теплая. Замерил давление перед форсункой: 1 мбар (!) По таблице в инструкции максимальное давление 6,2 мбар

В чём может быть причина?

0
Аватар пользователя
Rustam.

Местный

Регистрация: 31.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

01.06.2018 в 11:00:30

Нашел в инструкции следующую фразу:

Может дело в слишком большом давлении на входе (17 мбар)?

0