Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.06.2018 в 12:38:39

#6350732

exelero84, кто мешает нарастить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

06.06.2018 в 21:30:33

#6351237

exelero84 написал: может у кого-то есть ещё какие-то идеи?

exelero84, очевидный штатный вариант -- повесить на тросе пучок кабеля без всякой гофры. Пучки удобно вешать на подвесах ПКТ. Чем он не подходит? У вас вроде везде ВВГ, он для этого предназначен.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.06.2018 в 21:36:57

#6351250

exelero84, а чем вам не подходит ПНД гофра?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108896

06.06.2018 в 21:47:11

#6351263

BV написал:

exelero84 написал: не будет ли она греться на солнце (климат - юг украины)?

еще как будет!!! Градусов так до 90... Нужен проветриваемый козырек от солнца Я в подмосковье не смог взять в руки лом, лежавший на солнце.

BV, буду на даче - попробую замерить температуру черного КГ на улице в жару пирометром

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.06.2018 в 23:43:08

#6351331

exelero84 написал: пришла мысль использовать обычную пвх гофру.

Если берете ПВХ, то найдите устойчивую к внешней среде (там не только УФ, кстати), но судя по вашему посту, это не ваш вариант. Обычная ПВХ не устойчива в том числе к ультрафиолету. Либо используйте ПНД, но если дом деревянный, нужно обеспечить пожаробезопасность, что тоже требует мер, сильно усложняющих вашу задачу

Если там три метра, я вот за трубу как написал ZooZoo. Тем более они как раз по три метра в бытовых магазинах обычно и продаются.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

06.06.2018 в 23:45:48

#6351334

всем спасибо за мнения, буду думать

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.06.2018 в 23:46:13

#6351337

stroke написал:

exelero84 написал: может у кого-то есть ещё какие-то идеи?

exelero84, очевидный штатный вариант -- повесить на тросе пучок кабеля без всякой гофры. Пучки удобно вешать на подвесах ПКТ. Чем он не подходит? У вас вроде везде ВВГ, он для этого предназначен.

stroke, это плохой вариант так как ВВГ не очень устойчив к ультрафиолету, хотя на порядок лучше чем, например, NYM. Жаль, не нашел фото кабеля ВВГ, провисевшего так пять лет, там изоляция была вся в глубоких трещинах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.06.2018 в 00:24:57

#6351352

Alexey_Spb написал: Жаль, не нашел фото кабеля ВВГ, провисевшего так пять лет, там изоляция была вся в глубоких трещинах.

странный какой то кабелек :swoon

0
Аватар пользователя
R&R Dwarf

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

07.06.2018 в 01:12:11

#6351364

megrad написал: Серая гофра не очень дружит с солнцем.

я поддержу.Я бы сказал,что она СОВСЕМ не дружит с УФ.Если этот участок на солнце-в пвх гофра в труху за год-полтора. Незащищённая ПВХ труба-чуть подольше.

stroke написал: Чем он не подходит? У вас вроде везде ВВГ, он для этого предназначен

не правы,ВВГ не для внешней открытой прокладки,Alexey_Spb прав-изоляция трескается "до основания",тоже такое наблюдал.

haramamburu написал: а чем вам не подходит ПНД гофра?

В принципе,ПНД гофра ,или переход на СИП-это вариант,но опять-так прав Alexey_Spb ,если дом деревянный,то...далее по тексту.

0
Аватар пользователя
R&R Dwarf

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

07.06.2018 в 01:20:32

#6351367

haramamburu написал:

Alexey_Spb написал: Жаль, не нашел фото кабеля ВВГ, провисевшего так пять лет, там изоляция была вся в глубоких трещинах.

странный какой то кабелек :swoon

haramamburu, ничего он не странный.Народ под землёй его в садовом ПНД шланге пускает,там он чувствует себя,по слухам, нормально (сам не проверял) ,а вот на солнце изоляция классически теряет пластичность "высыхает" и трескается.Он служит расчётный срок в тех условиях,для которых предназначен и не служит в тех,для которых -нет.Нормальная ситуация.Кстати,я видел просто ВВГ,не НГ и не НГ-LS.Эти хз как себя на солнце ведут,скорее всего-ещё хуже,ибо негорючесть и малодымность достигается за счёт введения эээ...назовём эти вещества "присадками" в состав ПВХ внешней оболочки,а они,как правило одну характеристику повышают,а остальные (одну/несколько/все) уменьшают в большей или меньшей степени.

0
Аватар пользователя
Nikolay84

Местный

Регистрация: 04.06.2018

Саратов

Сообщений: 4

07.06.2018 в 09:14:48

#6351460

Возможно, эта статья может помочь https://goo.gl/YzXYEq

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.06.2018 в 09:50:12

#6351480

R&R Dwarf написал: изоляция трескается "до основания",тоже такое наблюдал.

а я вот не видел... ни разу не, я допускаю вариант с трещинами..НО, вот чисто мысль проскочила - а как был проложен сей кабель? На подвесе, али и так сойдет? Т.е. может он был "самонесущий" - т.е. в натяг (что собственно приводит к тому что оболочка всегда напряжена) и сам себя тащил и в стужу и в жару...

Говорю не громогласно, например, тот же самый пресловутый ПВС, прокинутый лично мною в деревне от дома до хоз построек (сарай) провисел на проволоке, без всяких гофр и прочего, более 20 лет, после сноса сарая был снят и осмотрен - трещин не было от слова вообще

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.06.2018 в 09:56:03

#6351485

R&R Dwarf написал: пвх гофра в труху за год-полтора

Во дела... А она у меня пятый год висит :) Самая простая, серенькая ДКС.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2018 в 10:19:20

#6351506

Vadim 161, видимо зависит от производителя и партии. Как то привезли гофру, которая изначально была хрупкая.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.06.2018 в 11:21:26

#6351565

exelero84 написал: всем спасибо за мнения, буду думать

exelero84, на самом деле megrad, высказал почти верный вариант:

megrad написал: Проложите две трубы, одну в другой. С небольшим зазором. Например наружная стальная, внутренняя ПНД

Технология немного иная, но суть верна. На центральную (внутреннюю) трубу одеваете снаружи утеплитель типа пеноплекса и затем сверху одеваете еще одну трубу, бОльшего диаметра. Получаете всепогодный :) сэндвич. Протягиваете в эту хню :) кабели, крепите ее основательно между строениями и радуетесь :).

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу