Alexey_Spb написал: Жаль, не нашел фото кабеля ВВГ, провисевшего так пять лет, там изоляция была вся в глубоких трещинах.
странный какой то кабелек :swoon
07.06.2018 в 00:24:57
Alexey_Spb написал: Жаль, не нашел фото кабеля ВВГ, провисевшего так пять лет, там изоляция была вся в глубоких трещинах.
странный какой то кабелек :swoon
07.06.2018 в 01:12:11
megrad написал: Серая гофра не очень дружит с солнцем.
я поддержу.Я бы сказал,что она СОВСЕМ не дружит с УФ.Если этот участок на солнце-в пвх гофра в труху за год-полтора. Незащищённая ПВХ труба-чуть подольше.
stroke написал: Чем он не подходит? У вас вроде везде ВВГ, он для этого предназначен
не правы,ВВГ не для внешней открытой прокладки,Alexey_Spb прав-изоляция трескается "до основания",тоже такое наблюдал.
haramamburu написал: а чем вам не подходит ПНД гофра?
В принципе,ПНД гофра ,или переход на СИП-это вариант,но опять-так прав Alexey_Spb ,если дом деревянный,то...далее по тексту.
07.06.2018 в 01:20:32
haramamburu написал:
Alexey_Spb написал: Жаль, не нашел фото кабеля ВВГ, провисевшего так пять лет, там изоляция была вся в глубоких трещинах.
странный какой то кабелек :swoon
haramamburu, ничего он не странный.Народ под землёй его в садовом ПНД шланге пускает,там он чувствует себя,по слухам, нормально (сам не проверял) ,а вот на солнце изоляция классически теряет пластичность "высыхает" и трескается.Он служит расчётный срок в тех условиях,для которых предназначен и не служит в тех,для которых -нет.Нормальная ситуация.Кстати,я видел просто ВВГ,не НГ и не НГ-LS.Эти хз как себя на солнце ведут,скорее всего-ещё хуже,ибо негорючесть и малодымность достигается за счёт введения эээ...назовём эти вещества "присадками" в состав ПВХ внешней оболочки,а они,как правило одну характеристику повышают,а остальные (одну/несколько/все) уменьшают в большей или меньшей степени.
07.06.2018 в 09:50:12
R&R Dwarf написал: изоляция трескается "до основания",тоже такое наблюдал.
а я вот не видел... ни разу не, я допускаю вариант с трещинами..НО, вот чисто мысль проскочила - а как был проложен сей кабель? На подвесе, али и так сойдет? Т.е. может он был "самонесущий" - т.е. в натяг (что собственно приводит к тому что оболочка всегда напряжена) и сам себя тащил и в стужу и в жару...
Говорю не громогласно, например, тот же самый пресловутый ПВС, прокинутый лично мною в деревне от дома до хоз построек (сарай) провисел на проволоке, без всяких гофр и прочего, более 20 лет, после сноса сарая был снят и осмотрен - трещин не было от слова вообще
07.06.2018 в 09:56:03
R&R Dwarf написал: пвх гофра в труху за год-полтора
Во дела... А она у меня пятый год висит :) Самая простая, серенькая ДКС.
Грубый, но справедливый
07.06.2018 в 10:19:20
Vadim 161, видимо зависит от производителя и партии. Как то привезли гофру, которая изначально была хрупкая.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.06.2018 в 11:21:26
exelero84 написал: всем спасибо за мнения, буду думать
exelero84, на самом деле megrad, высказал почти верный вариант:
megrad написал: Проложите две трубы, одну в другой. С небольшим зазором. Например наружная стальная, внутренняя ПНД
Технология немного иная, но суть верна. На центральную (внутреннюю) трубу одеваете снаружи утеплитель типа пеноплекса и затем сверху одеваете еще одну трубу, бОльшего диаметра. Получаете всепогодный :) сэндвич. Протягиваете в эту хню :) кабели, крепите ее основательно между строениями и радуетесь :).
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.06.2018 в 12:08:28
ZooZoo написал: На центральную (внутреннюю) трубу одеваете снаружи утеплитель типа пеноплекса и затем сверху одеваете еще одну трубу, бОльшего диаметра. Получаете всепогодный :) сэндвич.
а кабели тогда вообще смогут охлаждаться? Какой коэф при этом принять?)))
07.06.2018 в 12:26:06
haramamburu написал: а кабели тогда вообще смогут охлаждаться? Какой коэф при этом принять?)))
Зависит от диаметра внутренней трубы. Думается, что заполнение 0,5 достаточно для охлаждения/вентиляции через негерметичные концы трубы.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.06.2018 в 12:49:25
Vadim 161, ДКС-это не ноунейм,может дольше продержаться.Кроме того-Вы же её не щупали? Я видел вариант с серой гофрой,которая за полтора года стала крошиться.Подмосковье,была куплена на рынке,по словам хозяев.Висела на солнце.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу