Pepelatz
Pepelatz
Новичок

Регистрация: 08.07.2015

Москва

Сообщений: 9

08.06.2018 в 10:05:30

Здравствуйте! Прошу совета по прокалывающим зажимам. Деревянный дом. Счетчик на столбе. СИП 16 mm2 до дома. Ввод в дом 10 мм2 ВВГнг. Пора сединять. Местный электрик отказывается что-либо делать по причине: зачем такой толстый провод на вводе? Зачем использование зажимов? Я конечно сделаю, но тем, что купите сами. Местная торговля предлагает следующее: Нилед P616R. Вроде как герметичный, но две уж слишком маленькие пластины смущают. И Ensto slip 12.1. пластины монументальны, но герметичность отсутствует. Какой сделать выбор? Соединить через 616 или через 12.1, Но при этом залить щели корпуса полиуретановым герметиком? Спасибо!

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5786

08.06.2018 в 10:57:48

Pepelatz написал: Местная торговля предлагает следующее: Нилед P616R. Вроде как герметичный, но две уж слишком маленькие пластины смущают

Чем? Максимальный ток, указанный производителем - 125А. Ни Ваш СИП, ни ВВГ столько не потянут. За качество Нилед можно не беспокоиться (если только это действительно Нилед).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.06.2018 в 10:58:30

Pepelatz, а отдельную герметичную коробку поставить бюджет не позволяет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

08.06.2018 в 11:08:45

Pepelatz написал: Нилед P616R

Хорошие сжимы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Pepelatz
Pepelatz
Новичок

Регистрация: 08.07.2015

Москва

Сообщений: 9

08.06.2018 в 12:13:12

Спасибо! Остановлюсь на 616. Смущала площадь контакта на фоне 12.1 2 прокола и 8. Разница все-таки есть. Про коробку тоже думал. Но как запасной вариант

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

08.06.2018 в 23:11:57

Pepelatz написал: Смущала площадь контакта

И зря , я соединял ими 16 мм2 медь и 25 мм2 СИП под С63 А - нагрузка там была такая что отгорела клемма на аппарате на ТП ( чур меня , не я подключал , я сразу предложил поставить габарит ) , а сжимы ... так и стоят .

0

И это пройдёт ...

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.06.2018 в 23:42:11

megrad написал: а отдельную герметичную коробку поставить бюджет не позволяет

За это энергосбыт люлей выдаёт.

Pepelatz написал: Нилед P616R. Вроде как герметичный, но две уж слишком маленькие пластины смущают

Зря переживаете, даже с самыми беспонтовыми ЗОИ ИЭК я никогда особых проблем не наблюдал.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.06.2018 в 11:39:16

Vadim 161 написал: За это энергосбыт люлей выдаёт.

Под пломбой?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.06.2018 в 15:09:13

megrad написал: Под пломбой?

Никто её и пломбировать не будет, говорят либо кабель цельный веди, либо через сжимы подключай. Иногда эти идиоты пытаются заставить тянуть не разрывно СИП от опоры до самого счетчика в дом, но в таких ситуациях я их на три известные буква посылаю.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.06.2018 в 18:06:14

Vadim 161 написал: Никто её и пломбировать не будет, говорят либо кабель цельный веди, либо через сжимы подключай.

А сжимы в коробке нельзя подключать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.06.2018 в 19:40:50

megrad, неа, наши сетевеки против всех коробок, мол "левый" кабель подключить легко.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу