atrdz, Я ничего не понял, если честно...
08.06.2018 в 22:25:41
atrdz, Я ничего не понял, если честно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.06.2018 в 01:31:09
MaSeVi, Mb и mc,указаны как замена друг другу, либо те либо другие в зависимости от наличия, а варочная и духовка это разные устройства, но подключенные на один провод и соответственно один автомат.
09.06.2018 в 10:37:13
Схема не понятна в некоторых местах. Например, почему расцепитель MZ209 отключает только часть квартиры? Или, написано "Остальной свет в квартире", а справа есть еще один АВ - "Свет 2"? Что за Шнейдер перед УЗО на 25А?
atrdz написал: с автоматом или узо Hager стыкуется?
Что должно стыковаться? РН?
09.06.2018 в 11:24:40
atrdz написал: Mb и mc,указаны как замена друг другу
Ерунда какая-то. МВ - автоматы с ВТХ типа В, МС - ВТХ типа С, какая замена друг другу-то??
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.06.2018 в 11:30:05
igor1 написал: почему расцепитель MZ209 отключает только часть квартиры?
Остальную часть отключает РН ИЗИ9. Почему не поставить одно УЗМ-51М на всё - не пойму.
09.06.2018 в 13:44:37
как начинающий, искал в нете, где собственно попадалась инфа что на свет B будет лучше, но чаще ставят С, поэтому если получится приобрести планировал поставить B если нет то С
09.06.2018 в 13:53:10
igor1, Шнайдер - Реле напряжение Easy9 1П+Н 40 А, 230В (EZ9C1240) по сути он конечно аналогичен узм-50 без регулировочный (если не ошибаюсь). расцепитель отключает почти все кроме, холодильника и плиты (варочная + духовка) ну и одной лини света. вообще я бы оставил один расцепитель, но если дома не будет никого продолжительное время (дня 3 например) мне нужно, чтобы холодильник включался автоматически. ну по сути его можно выделить через узм-16 вместо шнайдера. расцепитель по моему сугубо необъективному мнению надёжнее. остальной свет в квартире относится к части проекта управления светом с помощью импульсных реле. а линий две - от застройщика досталось. стыковать нужно расцепитель hager с узо Hager например
09.06.2018 в 13:54:21
СтранникXXI, по-моему не самая надёжная штуковина, если бы не холодильник оставил бы один расцепитель, и взводил его вручную в случае превышения.
09.06.2018 в 18:34:20
atrdz написал: стыковать нужно расцепитель hager с узо Hager например
Непонятно: Расцепитель с УЗО или АВ стыкуются через рукоятку. Контактор там не при чем.
09.06.2018 в 23:21:05
atrdz написал: а варочная и духовка это разные устройства, но подключенные на один провод и соответственно один автомат.
Не надо так делать, обычно это устройства, так скажем, совершенно разной весовой категории.
atrdz написал: как начинающий, искал в нете, где собственно попадалась инфа что на свет B будет лучше, но чаще ставят С, поэтому если получится приобрести планировал поставить B если нет то С
Это один из холиваров раздела Электрика. Часть мастеров считает что "C на все в доме", часть "обеспечить сработку при меньших токах КЗ". К кому примкнуть, решать вам. Вопрос, имхо не самый важный.
10.06.2018 в 10:41:08
Alexey_Spb, кабель то один? Почему не подключить скажем духовку вместо 1,5 кабеля четверкой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.