Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.06.2018 в 23:23:26

atrdz написал: кабель то один? Почему не подключить скажем духовку вместо 1,5 кабеля четверкой?

Полторашки будет мало, четверкой можете подключить, но зачем? Хотя есть особо мощные духовки, но в быту пока таких не встречал.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

atrdz
atrdz
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

11.06.2018 в 09:22:50

Alexey_Spb, в связи с тем, что кабель один пришлось оба устройства на 4сажать, хотя родной духовочный кабель рассчитан на 16А

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

12.06.2018 в 23:26:40

atrdz написал: СтранникXXI, по-моему не самая надёжная штуковина, если бы не холодильник оставил бы один расцепитель, и взводил его вручную в случае превышения.

atrdz, Вы считаете, что РН ИЗИ9 надёжнее УЗМ-51М? На основании чего, позвольте полюбопытствовать?

0
atrdz
atrdz
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

13.06.2018 в 06:21:24

СтранникXXI, беспочвенно, просто по не лесным отзывам об узм 51мд, например. Устройство новее а отзывы ужасные, вообще я за российского производителя, но изи9, я так понимаю, спец для России выпустили

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

13.06.2018 в 09:16:05

atrdz написал: СтранникXXI, беспочвенно, просто по не лесным отзывам об узм 51мд, например. Устройство новее а отзывы ужасные, вообще я за российского производителя, но изи9, я так понимаю, спец для России выпустили

atrdz, УЗМ-51М и УЗМ-51МД - КАРДИНАЛЬНО разные вещи. УЗМ-51М - далеко не новое и проверенное РН. Его вполне хватит для всей Вашей нагрузки.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18283

13.06.2018 в 12:06:22

СтранникXXI написал: УЗМ-51М - далеко не новое и проверенное РН

Поддержу. Пашет себе и пашет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

atrdz
atrdz
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

14.06.2018 в 08:38:40

MaSeVi, пашет, имеется ввиду отключает и включает? либо не срабатывал ни разу?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18283

14.06.2018 в 11:46:33

atrdz написал: пашет, имеется ввиду отключает и включает? либо не срабатывал ни разу?

Работает и отрабатывает. За всю практику "умерло" только 2 реле, и то свои собственные...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

atrdz
atrdz
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

14.06.2018 в 15:35:41

ну по сути мой вариант от варианта с узм особо ничем не поменяется

интересно по реле бистабильные они или им нужно постоянное питание в каком либо состоянии

0
atrdz
atrdz
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

20.06.2018 в 16:02:14

убедили, но остался один вопрос, как правильно размыкатель ставить после узо как слева или до, как справа, а если до то EPN540 уже не поставишь, что можно вместо него или как его расширить? есть вроде как Выключатель-разъединитель (рубильник), 1P, Ie=63A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 1M но как его отключать удалённо с кнопки?